Что Вы думаете по поводу занулений стиральных машин.

  Список форумов » Стиральные и посудомоечные машины
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
romannn 
Участник
Сообщения: 107
 
Сообщение #41 от 28/06/2004 14:10 цитата  

Для контура нужно брать не пруты а уголок или трубы площадь больше,длина сварного шва 6 диаметров прута или 2 ширины полосы (при соединении между собой) , количество электродов в зависимости от грунта(уровня грунтовых вод).Специальным прибором проверить сопротивление лиш после этого можно говорить о контуре заземления
barbudo 
Участник
Сообщения: 270
barbudo
 
Сообщение #42 от 28/06/2004 15:19 цитата  

Да, не забудьте сделать кроме рабочего контура еще и измерительный - для проверки сопротивления заземления рабочего. А потом раз в год (как минимум) проводить замеры с составлением акта о состоянии заземления. Как это положено по Правилам эксплуатации электроустановок.
Это уже даже не смешно...
saleh777 
Гость
 
Сообщение #43 от 08/07/2004 00:20 цитата  

ответ прост сетевой фильтр зел.жолт провод отключаем от корпуса .пусть идет только в вилку на заземление или или зануление а корпус на любую трубу .потенциал корпус труба равен 0. сдохнет только фильтр . защита 100% человека
Advokat 
Участник
Сообщения: 298
 
Сообщение #44 от 11/07/2004 02:10 цитата  

Andrey Ivkin писал:
Цитата:
Если уж делать самому, то по Правилам - 3 металлических трубы или уголка забиваются в землю на несколько метров


А у нас сугуьо песчаный грунт, то есть песок, на сколько закапывать голливудская улыбка

--------------------------------
Андрюха, лучше соседку трахнуть. гы-гы
Барон 
Завсегдатай
Сообщения: 532
Барон
 
Сообщение #45 от 11/07/2004 09:09 цитата  

Конечно лучше, хрен с ним, с заземлением голливудская улыбка
Андрёй 
Томич
Сообщения: 314
 
Сообщение #46 от 11/07/2004 10:27 цитата  

Мой ответ в другом форуме на эту тему. Думаю будет интересно:

У Вас неправильное представление о заземлении. Заземление к земле не имеет никакого отношения.

Лик-без по заземлению и т.п.

У нас переменный трехфазный ток с заземленной нейтралью. Т.е. есть три фазы (проволоки для простоты скажу) и между ними в любой комбинации 380 Вольт. Ток переменный колеблется по синусоиде с частотой 50 Герц и между амплитудными (максимальными) значениями разница в проволоках составляет 120 градусов, т.е. есть сдвиг по фазе. В народе эти проволоки называют от этого ФАЗАМИ или фазным проводником.
Если между фазами поставить нагрузку типа нагревателей по схеме звезда (три луча и центр) то в центре будет ноль Вольт. Отсюда и название этого проводника НОЛЬ или нулевой провод.
Если нагрузка одинаковая, то ноль есть ноль и между ним и фазой 220 Вольт. Для защиты от поражения электротоком один проводник (ноль) заземлен. Это значит, что все трубы и любые другие проводящие конструкции здания, медный провод нуля соединены в одном месте проводниками из железа и так-же соединены со специальным штырем в земле. Еще это называют системой выравнивания потенциалов. Не путайте с защитным заземлением. Отличаются они исполнением. Заземление - обычный медный или алюминиевый провод, а выравнивание потенциалов как правило сталь. Здесь замечу, что многие путают и думают что водопровод или батарея заземлены. Да они соединены с заземлителем но каким проводником и какого сопротивления- отсюда и качество заземления и всякие блуждающие токи.
Теперь дальше. Если нагрузка на фазы разная, то ноль "плывет" и получается у кого 240 Вольт, а у кого 180. Это называется нарушение разфазировки. Это как правило бывает в пятиэтажкаж, где нагрузка не стабильная. Чем больше потребителей в доме, тем стабильнее нагрузка, тем стабильнее напряжение.

Далее про заземление. Это защитный проводник и то,что он заземлен забудьте, что бы не путаться. Этот защит.проводник подключается к нулю без разрывов и по нему не должен течь ток, иначе из-за сопротивления провода на нем будет падение напряжения и он уже нулем не будет и защитить не всегда сможет.
Защита заключается в следующем. При пробое изоляции ток попадает на защитный проводник и в конечном итоге на ноль. При таком замыкании ток больше нормы и срабатывает предохранитель и выключает неисправную цепь. Еще есть УЗО - устройство защитного отключения - оно отключает цепь при утечке тока более 30 миллиАмпер и с такой скоростью, что убить человека не успеет. Вас в этом случае чуть счипнет, проверяли мои студенты. Сам я не решился.

По поводу 110 Вольт на корпусе стиралки. Внутри машинки стоит фильтр сетевой от помех и он так устроен, что делит попалам напряжение между фазой и нулем на провод заземления и если заземление не подключить - вот вам и 110 Вольт.

Прошу извинить, если кому покажется это банальным.
Барон 
Завсегдатай
Сообщения: 532
Барон
 
Сообщение #47 от 11/07/2004 11:56 цитата  

Андрёй, это всё правильно. Но вопрос был такой - как обезопасить себя подключая стиральную машину в старом доме, где счётчики стоят в квартире и есть только "0" и "Фаза" улыбка Что делать?
Андрёй 
Томич
Сообщения: 314
 
Сообщение #48 от 11/07/2004 13:23 цитата  

Подключить защитный проводник к нулю в щитке до общего рубильника. Далее этот защитный проводник не должен прерываться автоматами и переключателями.
Барон 
Завсегдатай
Сообщения: 532
Барон
 
Сообщение #49 от 11/07/2004 14:03 цитата  

Андрёй, тёзка, почитай сообщения Advokat-а, у него например, между нулём и трубами аж 36 В шок Таже будет и на корпусе стиралки, что не есть хорошо. улыбка
У моей любимой (без кавычек улыбка ) тёщи сделано, как ты посоветовал. Кстати, представителем с магазина. Отгорит этот "ноль" на нижних этажах и окажутся все 220 на корпусе недовольство, огорчение
Хотя, можно попробовать простейшую автоматику на этот случай сделать.
Андрёй 
Томич
Сообщения: 314
 
Сообщение #50 от 11/07/2004 15:09 цитата  

Если ноль отгорит - это чп, как и падение самолета на крышу дома. Что теперь не соблюдать правила что ли. Защитный проводник соединяется с нулем на вводе в здание. Если этого нет, тогда на вводе в квартиру. Это система TN-C-S, см. п.1.7.3 ПУЭ. Сейчас по новым правилам делают TN-S, когда защитный проводник соединяется с нулем только на трансформаторе, а не на вводе в здание.
А напряжение между нулем в квартире и трубой водопровода определяется включенной нагрузкой в квартире, т.к. по проводу нуля течет ток и провод имеет сопротивление, на нем обязательно будет падение напряжения. Да еще если из соседей кто-то заземлился через трубы, чего делать категорически нельзя.
lotus 
Бывалый
Сообщения: 34
 
Сообщение #51 от 12/07/2004 15:12 цитата  

Реальный выход один - поставить разделительный транс
(если мотать на торе, то не очень большой получится, например от ЛАТРа)
Барон 
Завсегдатай
Сообщения: 532
Барон
 
Сообщение #52 от 12/07/2004 15:59 цитата  

Интересно, кто-нибудь его поставил? улыбка Ведь на пару кВт надо.
romannn 
Участник
Сообщения: 107
 
Сообщение #53 от 12/07/2004 16:00 цитата  

lotus, Это тоже не гарантия транс раздел тоже может пробиться и не обизательно между обмотками, в любом месте возможно,желательно поставить УЗО

Добавлено 12-07-2004 17:18

Да и жжужать будет когда режим стирки а мощности 3кВт не менее 2.2(2.5) ТЭН + двигатель 4 амп при трогании= 0.8 кВт
Advokat 
Участник
Сообщения: 298
 
Сообщение #54 от 13/07/2004 03:06 цитата  

Андрёй писал:

Цитата:
А напряжение между нулем в квартире и трубой водопровода определяется включенной нагрузкой в квартире, т.к. по проводу нуля течет ток и провод имеет сопротивление, на нем обязательно будет падение напряжения. Да еще если из соседей кто-то заземлился через трубы, чего делать категорически нельзя


Я не знаю кто из соседей куда заземляется, но скажу другое: У меня в ванной установленна стиралка и рядом проходит полотенцесушитель, так вот что бы не было потенциала ты предлагаешь подключится на ноль, чепуха, главное чтобы небыло разницы потенциала между этими двумя предметами.
Андрёй 
Томич
Сообщения: 314
 
Сообщение #55 от 13/07/2004 08:54 цитата  

Если у Вас большой потенциал на трубе - это проблема и ее надо решать, а не выкручиваться. Разница между трубой и защитным проводником не должна превышать 10В.
Барон 
Завсегдатай
Сообщения: 532
Барон
 
Сообщение #56 от 13/07/2004 21:00 цитата  

Недавно сам видел - ноль отгорел в шите в подъезде, сдох импортный ТВ (может принесут), УПС компьютерный. На стиралке Фаза была какое-то время, но без последствий, хоть и занулена была.
barbudo 
Участник
Сообщения: 270
barbudo
 
Сообщение #57 от 14/07/2004 10:39 цитата  

Итак, не утонет тот, кому суждено быть повешенным!? Но надеяться можно...
Андрёй 
Томич
Сообщения: 314
 
Сообщение #58 от 14/07/2004 12:02 цитата  

Когда отгорает ноль, то кому-то достается много вольт, а кому-то мало. Тех, кому мало - больше включено нагрузки, потому и мало вольт.
Гость 
 
Сообщение #59 от 26/07/2004 07:02 цитата  

[quote=Александр Иванович,

Александр Иванович писал:
не хотите электрика - соедените с эл. плитой, она изначально заземлена


Я сам ноль в электричестве улыбка

Я так понял, что туда же, куда заземлена электроплита стиральную машину заземлить можно? Несмотря на то, что на розетке электроплиты написано 380 вольт, а стиралка на 220 работает?
romannn 
Участник
Сообщения: 107
 
Сообщение #60 от 26/07/2004 16:57 цитата  

Гостю ,на заборах пишут но его там нет ,на розетке тоже пишут но там 220 вольт,хотя в импортных для розпределения нагрузки может быть и две-три фазы (так наз 380)