Автор | Сообщение |
shashkin nikolai
|
Привет Всем!Коллеги такой вопрос ППКОП НОТА-2 при отключении электричества уходит в тревогу батарея держит нормально может у кого есть схема на данный девайс? |
|
евгений61421
|
всем привет! ох.пож.сиг. ВЭРС-ПК 8 горит индикация сети 220в и в больше ни на что не реагирует питание все есть нашел убитый транзистор SOT-23 16W 5d подскажите пжл. что за зверь может чем заменить???? |
|
vgold1950
|
схема Скат1200 у меня тоже не открывается_пишет ошибка 404 |
|
bosscomp
|
Всем привет! Богат ли кто схемой на прибор ППСДУ-32 (г. ВОРОНЕЖ , ИП КУШКО Б.Т.), или схемой внешних расключений этого прибора. Прибор вроде древний, но до сих пор используется в многоэтажках. Собран на контроллере AT89C51, плюс м/с периферии. Силовая часть на реле. Излазил инет, нашел только описание. |
|
GruVital
Не фанат форума
Сообщения: 4794
|
Схемы на ППКОП только у производителей, это их хлеб, и в открытом доступе их не найти, также как и прошивки на них. |
|
SergeySAD
|
Здравствуйте!
Есть ГРАНТИТ-4А. После грозы вылетели некоторые извещатели и скачет напряжение на выходе +АКК (5-ый контакт X2), к которому были подключены все датчики и сирена. Пока подцепил оставшиеся рабочие датчики к 12В на разъеме X3 (по мануалу рассчитан на 150мА), а сирену к плюсовому контакту батареи.
Хотелось бы взглянуть на кусок схемы хотя бы подобной сигнализации, каким образом там организован этот выход +АКК (снять плату и осмотреть детальнее пока не представляется возможным)
Всего:
4 датчика движения
9 магнитных
6 разбития стекла
6 пожарных
Гранит 4.rar 1.03 МБ Скачано: 479 раз(а)
|
|
VasiliiRostov
|
С Гранитами часто работаем, но если честно не понял вопроса! Датчики скорее всего были подключены к + акб потому как на контакте +12 напряжение отсутствует и появляется только при постановке на охрану. Некоторые датчики (например "Арфа") очень вяло переходят в рабочий режим и не успевают восстановиться за время задержки, если она вобще предусматривается. По этому их необходимо держать при постоянном питании. Ну а ежели напряжение на +акб у вас скачет, аккумулятор пора на помойку. |
|
SergeySAD
|
Контакт "+АКК" не есть "+акб". Батарея в норме. напряжение +АКК идет через полевики.
Может подключить все датчики напрямую к батарее? Не будет ли тогда проблем с ее током заряда? |
|
VasiliiRostov
|
Нет не будет. У нас есть приборы работающие уже более 5 лет при таком включении. Конечно в идеале для датчиков отдельный ИП. Но это если заказчик не жмот! |
|
georgi4
|
Приветствую, уважаемые форумчане!
Прибор ВЭРС-ПК2 - есть ли на него у кого-нибудь схемы? Такой прибор был залит водой из-за протечки, и часть проводников платы разрушена, поэтому для восстановления очень надобна схема. |
|
GruVital
Не фанат форума
Сообщения: 4794
|
georgi4, Скинь фото платы, возможно смогу подсказать, куда какие проводники идут, и какие элементы находятся.
Схемы на прибор не найдешь! |
|
georgy4
|
georgi4 писал: | Приветствую, уважаемые форумчане!
Прибор ВЭРС-ПК2 - есть ли на него у кого-нибудь схемы? Такой прибор был залит водой из-за протечки, и часть проводников платы разрушена, поэтому для восстановления очень надобна схема. |
Благодарю откликнувшегося GruVital за готовность помочь!
Этот прибор всё-таки отправили на ремонт, зато подсунули ещё прибор ВЭРС-ПУ, тоже залитый протечкой, как и предыдущий, в нём пробило на корпус через влагу плату коммутации с реле, проводники восстановил, хотя несколько проводников были перерезаны изготовителем - их не восстанавливал, заменил явно дохлый компаратор LM393, но всё равно работоспособность прибора не восстановилась.Возможно, заменю коммутатор HCF4052 на К561КП1. Также, когда начал смотреть плату, не понял, как идёт дежурный подзаряд АКБ Акк1 - просто через 16 Ом с параллельно включенными диодами? Также в схеме вторичного источника питания +24В на ИС типа МС34063 пока не нашёл используемого в типовом включении резистора с выхода на 5 ногу - как это работает - непонятно, вроде через него идёт обратная связь... Фото платы прилагаю.
Платы с микропрцессорами вроде живые.
Может, у кого есть прорисовки схем на эту плату от ВЭРС-ПУ?
IMG_5137.JPG |
Описание: |
плата, вид снизу, фломастером свои обозначения | |
Размер файла: |
390.65 КБ |
Просмотрено: |
382 раз(а) |
|
IMG_5134.JPG |
Описание: |
плата, вид сверху, фломастером свои обозначения | |
Размер файла: |
447.83 КБ |
Просмотрено: |
404 раз(а) |
|
|
|
GruVital
Не фанат форума
Сообщения: 4794
|
georgy4, А прибор вообще подаёт признаки жизни? |
|
Саня 60
|
Кто-нибудь может подсказать по адресной системе Орион по блоку С2000 КДЛ? |
|
GruVital
Не фанат форума
Сообщения: 4794
|
Саня 60 писал: | Кто-нибудь может подсказать по адресной системе Орион по блоку С2000 КДЛ? | Что именно интересует то? |
|
Саня 60
|
Да возникла такая ситуация .Светодиод Линия на КДЛе мигает с частотой 2Гц ,что значит "Короткое замыкание или неисправность ДПЛС.В шлейф включено 22 датчика ДИП-34 и 3 ручнных 513.Шлейф прозвонили ,он цел ,R=85 Ом.Три ДИПа и все ручники мигают по какому то странному алгоритму 4сек горит 4 не горит,остальные датчики не подают никаких синалов. |
|
Саня 60
|
Всем спасибо,проблема решена. |
|
Vago
|
Доброй ночи всем. Столкнулся с аппаратом газовый сигнализатор УКЗ-РУ-CH4(1). Изготовитель ООО"Микром". без сетевого интерфейса. при наличии газа срабатывает голосовое предупреждение и сирена, но клапан не срабатывает. Может кто-то имеет опыт ремонта данного устройства, поделитесь. |
|
Ю.А.М.
|
схема прибора приёмно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК1-01 |
|
Vago
|
Vago писал: | Доброй ночи всем. Столкнулся с аппаратом газовый сигнализатор УКЗ-РУ-CH4(1). Изготовитель ООО"Микром". без сетевого интерфейса. при наличии газа срабатывает голосовое предупреждение и сирена, но клапан не срабатывает. Может кто-то имеет опыт ремонта данного устройства, поделитесь. |
Проблема решена. |
|