ESpec - мир электроники для профессионалов


VAILLANT Thermocompact VCW NL 242E, закипает

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Big_Rulik 
Новичок
Сообщения: 26
Big_Rulik
 
Сообщение #41 от 22/01/2012 23:28 цитата  

do051181 писал:
покупай другой! этот выкинь!

Ясно, спасибо за ответ, буду искать.
pavel.pro 
Бывалый
Сообщения: 93
 
Сообщение #42 от 23/01/2012 00:13 цитата  

Big_Rulik, Личку смотри.
Big_Rulik 
Новичок
Сообщения: 26
Big_Rulik
 
Сообщение #43 от 22/09/2013 20:38 цитата  

с неё провода идут прямо на электроды для поджига!, а до неё провода приходят на верхнюю плату блока управления
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 405
anatol22
 
Сообщение #44 от 22/09/2013 21:17 цитата  

Пока не сработает К3, поджига не будет. Смотри датчики, и плату регулировки температуры.
Big_Rulik 
Новичок
Сообщения: 26
Big_Rulik
 
Сообщение #45 от 22/09/2013 21:21 цитата  

спасибо - буду искать...придется немного порыться, вот хлам (ломается на ровном месте).
Иоанн 
Бывалый
Сообщения: 65
Иоанн
 
Сообщение #46 от 24/09/2013 23:51 цитата  

Big_Rulik, включение розжига происходит после срабатывания пресостата. И если выходит из строя средняя плата, турбина будет работать, а розжига не будет.
Big_Rulik 
Новичок
Сообщения: 26
Big_Rulik
 
Сообщение #47 от 25/09/2013 00:45 цитата  

КОМРАД - котёл запущен!!! Действительно дело в пресостате, до этого я его проверял отсоединяя трубку от него и слегка продувая (внутри релюха щёлкала) - вот я и дума себе что он рабочий.
Как оказалось при лёгком постукивании (буквально одним пальцем) релюха там клацает и котёл запускается!
Продувка не помогает - он как-то чистится? может туда что-то попало?
Ну Иоанн молодчага, спасибо помог!

ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2013, 23:46

Иоанн, если могу чем-то отблагодарить - пиши в личку)))
А с пресостатом думаю завтра разберусь.

ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2013, 23:53

классно! Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
Иоанн 
Бывалый
Сообщения: 65
Иоанн
 
Сообщение #48 от 26/09/2013 00:07 цитата  

Big_Rulik, молодец. браво!
Big_Rulik 
Новичок
Сообщения: 26
Big_Rulik
 
Сообщение #49 от 05/10/2013 19:37 цитата  

Если кому интересно окончательный результат борьбы с пресостатом - вот его фото. В результате проблема решилась регулировкой винта №2 (см картинку). Новый пресостат покупать не пришлось))
Спасибо всем помогающим!

общий вид.jpg
 Описание:
Общий вид пресостата
 Размер файла:  355.23 КБ
 Просмотрено:  178 раз(а)

общий вид.jpg


Регулировка.jpg
 Описание:
Регулировка пресостата
 Размер файла:  521.12 КБ
 Просмотрено:  197 раз(а)

Регулировка.jpg



Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP