Автор | Сообщение |
Ruvim
|
Дорогой товарищ из Херсона теплообменник не забит грязью, а накипь отложилась на внутренних стенках, из-за чего ухудшился теплосъём. Темы по промывки теплообменников уже были. Если нужен совет по подбору реагентов обращайся в личку. |
|
rostevich
|
Сомневаюсь что проблема в байпасе.Байпас только перепускает избыток воды (которая "задавлевается"вторичником) чтобы разгрузить циркулятор и недопустить перегрева или преждевременного выключения котла по сигналу датчика.Всётаки склоняюсь к забиванию контура СО во вторичном теплообменнике.
По сервоприводу :
1.Статическое состояние "малый круг"(режим ГВС)
2.Длинна хода штока - 7,5 мм
При включении котла слышен спецыфический шум роботы сервопривода. И еще,если разберал 3-хходовой клапан убедись в правельности зборки! |
|
аристошка
|
не слышно ответа
народ волнуется
жив ли "клиент"? |
|
homosapiens
|
Появился хороший ремкомплект трехвходового клапана (плавающий шток, тарелка, уплотнительные кольца, пружина). Просто меняешь. Были случаи, остальное при данных симптомах не помогало. |
|
saleniy
|
1)забит датчик протока воды !!!
2) клинит датчик Холла . |
|
rostevich
|
saleniy почитайте пожалуста побольше информации о принцыпе роботы котлов вообще и хотябы немного о котлах с раздельными теплообменниками!!! СОВЕТЫ ПОТОМ!!! |
|
timasss
|
rostevich, |
|
Grwhale
|
Привет у меня была точно такая же проблема с таким же котлом Ariston UNO 24 ! Решилась снятием и прочисткой реле расхода горячей воды. Как открываешь переднюю защитную панель видишь насос а чуть левее и глубже квадратное реле закрепленное на 4 болтах. Может у тебя не в этом дело но мне помогло. |
|
rostevich
|
аристошка, Уже6 не в первый раз читаю от тебя подобные (ТУПЫЕ!!) вопросы ДА!!!НА UNO БАВЙПАСНАЯ ТРУБКА В ОПЛЁТКЕ!!! КАКОЙ ХРЕН НАЗЫВАЕТСЯ АРИСТОШКОЙ ЕСЛИ НЕЗНАЕТ ТАКОЙ ЭЛЕМЕНТАРЩИНЫ!!!!! |
|
timasss
|
rostevich, да ладно тебе... Чего на аристошку наезжать? Ну если человек подзабыл или перепутал, с кем не бывает. Это не столь существенно какой байпас. И вообще - не ссорьтесь, горячие финские парни. Одну работу и задачу делаем. |
|
аристошка
|
rostevich не прививай нервоз себе
все будет хорошо |
|
Grwhale
|
Проблема решена путем замены герконки на релюхе расхода гор воды! стоимость 10 уе |
|
asksashko
|
а подробнее какой геркон подошел если можно |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Grwhale писал: | Проблема решена путем замены герконки на релюхе расхода гор воды! стоимость 10 уе |
Этот геркон продавали вместе с каким-то телевизором????? |
|
ter13041986
|
Добрый день. помогите!!! котел работает включается отопление греет все норма, но когда открываю горячую воду нет не каких признаков зелёный диод дальше моргает, нет искры. когда включаешь отопление есть искра загорается газ грет но только отопление. горячей воды в кране по прежнему нет только холодная дальше течёт...
марка котла ariston uno 24 mffi ee
выяснил где датчика протока снял вроде как нормально не чего не забилось проверил тестером вроде тоже как, к плате не лез.
в доме установлен стабилизатор на 3000 |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
ter13041986,
Когда жить где-нибудь научишься - потолкуем, бездомный ты наш.... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
ter13041986, Вы решили заспамить весь форум?
Читайте правила раздела. |
|
ter13041986
|
Lavrishin, определился с местом жительства не ужели это так принципиально?? |
|
alecs 66
|
SPAUM, у тебя реально забит вторичный теплообменник. Кончай с ним баловаться, а найди человека, который его нормально промоет. Или купи ортофосфорную кислоту и поищи по форуму, как это делается. А трехвходовый клапан ты зря разбирал, есть хорошая вероятность, что ты его собрал с перекосом, или вообще неправильно, тогда горячей воды не видать.
Сначала отправил, потом посмотрел на дату. Ладно, может еще зайдет прочтет... |
|
ter13041986
|
alecs 66,
я разбирал но не трехвходовый клапан а другой Датчик протока воды. просто снял посмотрел проверил сопротивление вроде работает. Почемуто я не думаю что это теплообменник тот маленький... нету признаков вобще не турбина не запускается не пьеза не срабатывает... даже насос не стартует а индикатор зелёный дальше просто моргает... да и я не заметил чтобы мода меньше нагревалась почти всегда было положение 2...
боюсь что чтото с контролером... както неожиданно перестал включаться. севодни утром.
конечно зайду... я ведь севодни отправил...
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 20:48
простите... сегодня... пишу я с ошибками и не внимательно... |
|