Автор | Сообщение |
alsergey
|
Котел может работать 1час, может и сутки, потом загорается аврия по контролю пламени. Поменял конденсаторы,транзисторы, ситуация без изменений. Заземлили котел отдельным проводом непосредственно в землю - ситуация без изменений, Интересно, что с открытой платой (котел не закрывался) работает гораздо дольше, но потом все равно загорается аврия. Подскажите с какой стороны продолжать поиск, до или после оптопары? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
При работе котла какое напряжение на 1-2 и 4-5 ноге оптопары ? |
|
alsergey
|
Не могу посмотреть из-за того, что плата стоит в котле, а сейчас нынче холодно . Включал на столе - плата проработала целый день. Какова вероятность такого поведения оптопары? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
alsergey писал: | . Подскажите с какой стороны продолжать поиск, до или после оптопары? |
Пытаюсь ответить на твой вопрос. |
|
julspat
|
Имеется такой же котел ,ситуация аналогична ,в одном котле было - корпус котла через вилку сетевой резетки соеденили електрики с нульом в
самой коробке
в другом был плохой вентилятор тяги с прогревом и работой котла падала ионизация изза притока кислорода.Вот так! |
|
valmish
|
Начни проверку с моностата, проверь разряжение на вентиляторе если дымоход короткий может прийдется установить диафрагму. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
valmish,
Ты сам понял о чем пишешь? У человека - авария по контролю пламени. При чем тут прессостат дымохода???
Перелистай логику работы котла в сервисном букваре - потом кукарекай. И не вводи народ в заблуждение, если сам не в курсе дела....
Засекреченный ты наш мудруил....... |
|
valmish
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
julspat писал: | .... был плохой вентилятор тяги с прогревом и работой котла падала ионизация изза притока кислорода..... | Полагаю, что эта проблема с опросом ионизации обязательно повторится. Турбина тут совершенно ни при чем. Не обольщайся.
Если не сможешь отремонтировать сам - пришли мне плату на одни сутки. Вылечу обязательно. Не первый раз... И турбину менять не придется....
Удачи !!! |
|
julspat
|
Конечно плата |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Смитри цепи контроля ионизации тама всего 2 транзистора и опрон и кондеры не забудь посмотреть |
|
alsergey
|
Прошу прощение за долгое молчание. Плата проработала 5 дней без проблем. Перед установкой поменял 100 Ом -1W,100k -1W,10M -1W оптопару не менял. Грел все резисторы феном и только резистор 100 Ом -1W один раз оборвался. Через этот резистор поступает питание для всей схемы контроля пламени. Примечательно, что несколько раньше пришли 2 платы ARISTON с практически идентичными схемами контроля пламени ( в них были 2 резистора по 100 Ом, но меньше по мощности) и которые были оборваны, без явных визуальных следов их сгорания. У резисторов 100k -1W,10M -1W, которые стоят в цепи свечи контроля пламени, есть вероятность обрава тоже (ибо выделяют прилично тепла), но этого утверждать не могу. Тема решена. Спасибо всем за участие! |
|