Автор | Сообщение |
lyi
|
Спасибо что заглянули. Плату давал электронщикам сказали что нужна прошывка а они не имеют. я тоже искал но без результатно .Помогите пожалуйста найти во Львове тех кто бы мог это сделать. |
|
timasss
|
Опиши проблему подробней. Как ведет себя котел на отоплении и ГВС? Индикация? Может проблема в датчиках, или элементарщина - неправильное подключение фаза-ноль - такое часто бывает именно с сигналом на газ. Проверь фазу сперва!!!
А то электронщики могут и ошибаться . На плате все целое - значит прошивка! Логика железная конечно. |
|
lyi
|
Котел запускает насос( насос работает нормально), а дальше котел молчит вся индикацыя горит как ни в чем не бывало .Так он себя видет и на отоплении и на ГВС. |
|
tema359
|
После запуска насоса должен запускаться вентилятор, если он молчит посмотри напряжение на вентиляторе - если напруга не доходит возможно виновата релюха JQ1a-24V. |
|
lyi
|
Ребята всем спасибо .Так как я не электронщик а плату нужно было сделать "вчера" то я нашел электронщика который взялся за нее. |
|
SKS
|
timasss писал: | неправильное подключение фаза-ноль - такое часто бывает именно с сигналом на газ |
Неужели? |
|