Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #41 от 24/01/2010 00:52 цитата  

нет битва до победного конца на мухобойках смех
Nemoflash в чем проблема что вам не нравиться?
что котел так долго стоит или наоборот работает?
то что он большое время в работе то тут уже модуляция работает
где то на форуме мелькала мысль что при пониженном давлении газа (мах отрегулированном давлении газа на отопление) происходит не оптимальное горение и расход газа увеличивается
но на этом котле частота вращения турбины автоматически регулируется
Nemoflash 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #42 от 24/01/2010 01:08 цитата  

Мне бы больше нравилось, когда бы он стоя и работал одинаково по времени, тогда бы я вложился в 12 м3/сутки, но это по всей видимости нереально. Что касается турбины-она модулирума не по расходу газа, а по тяге (или расходу воздуха)-уменьшил сечение трубы-турбина набирает обороты.
испытатель 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #43 от 24/01/2010 10:23 цитата  

2аристошка Вечный двигатель тоже иногда полезно поизобретать -- согласен голливудская улыбка
2nemoflash А какой раньше стоял у вас котел и сколько потреблял? Есть данные для сравнения? Мож у вас с котлом все в порядке а проблемы в теплопотерях?
timasss 
Участник
Сообщения: 155
timasss
 
Сообщение #44 от 24/01/2010 23:13 цитата  

Nemoflash, тут уже по-моему мы оба запутались: минималка должна быть 15-20 мм, максималка - 130 мм. В кПа мой напоромер показал бы 0,15 - 0,2 кПа и 1,3 кПа соответственно. При 2-3 мм вод. столба (как у тебя) котел не видел бы газа и входил в аварию(это очень маленькое давление). То же самое и если мах 15-16 мм - не прогревало б дом и не готовило б горячую воду по ГВСу. Что то не то с переводом величин. Кстати я писал ранее: 1бар=1 атм=10000Па=10мм. вод. ст. - здесь ошибка, надо читать: 1бар=1 атм=10000Па=10м. вод. ст. - буква "м" 2 раза пропечаталась улыбка

ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 22:30

Если у тебя минимум 20 - 30 мм. вод. ст. а мах - 150 - 160 мм.вод. ст - пойдет. Здается ты тоже чет не то перевел... подмигивание
(@W@ 
Новичок
Сообщения: 29
 
Сообщение #45 от 25/01/2010 18:28 цитата  

Nemoflash,данные по мах. и по мин. давлению на горелке находятся в мануале по vailant, который вы выставили сами на форуме. пункт 9.5 - таблица по установке давления...- 6 колонка(vc182e) - мах давление на соплах, а колонки 8 - 12 мин давление, которое регулируется вами в зависимости от нужной вам мощности, все данные в mbar

ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 20:10

Nemoflas, установочные данные зависят от числа воббе, то-есть от теплотворности газа в газопроводе. если у вас есть возможность узнать это в газ.хозяйстве, то хорошо, а если нет, то возьмите среднюю строчку в таблице. так-как никто не знает, что за коктейль движется по трубам и какая у него теплотворность.
Nemoflash 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #46 от 26/01/2010 15:00 цитата  

Всем спасибо за участие! Перевыставил min на 1,6 мбар и max на 2,9 мбар (сделал поменьше, т.к. не улаживаюсь в параметры контроля по расходу), пока средний расход составляет 21 м3.
timasss 
Участник
Сообщения: 155
timasss
 
Сообщение #47 от 28/01/2010 13:25 цитата  

Nemoflash, да у тебя же максималка занижена. 2.9 мбар - это 29 мм. в. ст. - Да подними ж ты её до 130 мм.в.ст (ну или в твоих мбар это по таблице что "вишня" дал соответствует 12,75 мбар). А вообще-то 21 м3 газа в сутки учитывая нагрянувшие холода это не так уж и много.
Nemoflash 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #48 от 28/01/2010 15:04 цитата  

Нашел паспортные данные точно по моей модели для природных газов группы L: давление на соплах max -3,15 мбар, min для нагрузки 9,9 кВт -1,32 мбар, для данных настроек должен быть расход газа 22,6 л/мин, я же смог получить такой расход только при max давлении на соплах 1,4 мбар, разница в 2 раза!!! Что-то мне подсказывает- счетчик дурит не на шутку, других причин я уже просто не вижу.
(@W@ 
Новичок
Сообщения: 29
 
Сообщение #49 от 28/01/2010 15:43 цитата  

Nemoflash, откуда вы взяли, что российский газ относится к группе L, а не к группе Н. http://www.gazprom-germania.de/ru/prirodnyi-gaz/prirodnyi-gaz.html
Nemoflash 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #50 от 28/01/2010 16:10 цитата  

(@W@ , группу L определил по размеру установленных сопел горелки, судя же по расходу в системе половина воздуха. Хотел было вызвать спецов из горгаза на предмет замеров состава газа-а всю их службу отправили в отпуск за свой счет, метрологи же, у которых позапрошлым летом мой счетчик проходил поверку, говорят, что поверка ведется на компьютерном оборудовании с погрешностью в сотые доли мм, повторная поверка платная-200 грн+отвези-привези. Вот так.
(@W@ 
Новичок
Сообщения: 29
 
Сообщение #51 от 28/01/2010 17:38 цитата  

выходит так, что у вас горелка рассчитаны на менее калорийный, L- газ и у нее сопла с отверстиями большего диаметра, чем горелка рассчитанная на Н - газ. дело в том, что в мануале по котлам ВАХi это оговаривается и предлагается замена горелок с одного вида на другой, а у вайлантов - трудно сказать, но думаю, что тоже самое.
Nemoflash 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #52 от 28/01/2010 18:45 цитата  

На предыдущем котле стояли сопла 7/170 и нормально, расход был в пределах разумного, здесь же уже до 30 м3/сутки дошло, причем за бортом теплеть начало...
timasss 
Участник
Сообщения: 155
timasss
 
Сообщение #53 от 28/01/2010 19:03 цитата  

Nemoflash, у тебя непонятно что с расходом газа твориться. Может пора тебе все же переходить к плану "Б" - для начала просмотрев видео, ссылку на него я уже давал: http://smotri.com/video/view/?id=v13055058860 подмигивание