Автор | Сообщение |
cloud605
|
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
|
cloud605
|
|
before
|
|
cloud605
|
|
before
|
cloud605, А может вызвать сервисанта, он и датчики проверит, и поменяет если надо. |
|
cloud605
|
|
rw6hhb
|
cloud605 писал: | Для проверки датчиков у меня все есть, методика также известна. |
Ну тогда остаётся ......насос |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
триста гривен только за вызов- |
|
cloud605
|
|
cloud605
|
|
cloud605
|
|
cloud605
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
cloud605 писал: | ...Я снова в ожидании шквала советов по поводу дальнейших шагов в поисках пресловутого напряжения всего-то в 17В. | Разберись с параметрами катушки модуляции. Похоже, что ты схемку не вычерчивал и сам себе не сообразил, что там напряжения применены импульсные..... |
|
cloud605
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
cloud605 писал: | ..... Модулятору абсолютно нас рать, подсоединен разъем к катушке или нет. При розжиге котла, работе на ГВС или СО высота пламени строго постоянна. Сердечник катушки сидит на упоре минимального давления. Или я неправ? | Не совсем так, однако.....
Было бы не лишним точно обозначить модель котла. Платы бывают в них неодинаковые (как и маркировка моделей).....
img024.jpg 95.79 КБ Скачано: 1911 раз(а)
|
|
cloud605
|
|
cloud605
|
|
cloud605
|
Всем спасибо! Прблема решена. Обнаружена и устранена неисправность в цепи управления модулятором. |
|
VALODA
|
котел беретта взагалі не включається |
|