ESpec - мир электроники для профессионалов


Vaillant VCW 180XEU не вкл. СО

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
vissa2005 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #1 от 06/12/2010 20:16 цитата  

После работы ГВС не включается СО
после постукивания по корпусу вкл котел и работает до следуещего вкл ГВС
рёв в три ручья
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #2 от 06/12/2010 21:18 цитата  

Стучать надо! Или проверить, почему микрики не срабатывают.
yuriyzel 
Участник
Сообщения: 148
 
Сообщение #3 от 14/12/2010 17:02 цитата  

проверь трёхходовой клапан,у меня было похожее,пришлось смазать шток трёхходового клапана!!!По этой-же причине и микрики не переключались.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #4 от 14/12/2010 23:43 цитата  

vissa2005, ни стучать , ни мазать не надо... Надо почистить и возможно подстроить . И скорее всего заменить сальник.
Обратить внимание на "блямбу" протока ГВС , обедненную с микриком и гидравлическим переключателем .
Иоанн 
Бывалый
Сообщения: 65
Иоанн
 
Сообщение #5 от 15/12/2010 02:22 цитата  

Цитата:
проверь трёхходовой клапан,у меня было похожее,пришлось смазать шток трёхходового клапана!!!По этой-же причине и микрики не переключались.

vissa2005, прислушайся к совету.
классно!
Посмотри на работу насоса.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP