Автор | Сообщение |
aledana
|
Новый котел (при общении с сервис-центром оказалось что новая модификация)
Проблема: не производится розжиг. При визуальном осмотре платы управления (при запуске) обнаружено пробивание искры от катушки до ближайшей дорожки (на фото красная стрелка)
В чем может быть причина?
1. Нужно ли заземление для работы прибора (будет ли вообще запускаться)?
2. Если пробивает искра от катушки (создает искру для розжыга) на ближайшую дорожку (контакт) на плате управления - это неисправная плата?
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Всем спасибо и успехов в Новом 2011 году!!!! |
|
Konstantin_18
|
1. Должен запускаться и без заземления.
2. Это не неисправная плата, это недоработки конструкции. (Типа можно ли считать Запорожец исправным автомобилем.) |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|
alyur
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
alyur, после замечаний модератора и до устранения топикстартером ошибок ,не принято давать советы. Можно Бан получить. |
|
nik1963
|
1. Проверь соединение платы (клемма высоковольтного трансформатора) с электродом розжига.
2. Проверь зазор между электродом розжига и горелкой должно быть не более 5 мм.
3. Проверь соединение земляного провода от платы к горелке. |
|
aledana
|