котел VAILLANT TURBO TEC PRO vuw int 242-3-3M
24 .После того , как на плату попала вода в район d78f0536 .Выводы 33-48 были ржавые , струйка воды непонятным образом попала на красный разъем и smd детали ,при этом залив и сам красный разъем частично.При этом котел выдавал разного рода ошибки ,после ремонта платы стабильно выдает f25 после сброса опять f 25.
Ремонт заключался в подъеме d78f0536,помыта под ним плата (разводья),проверены колодцы (межплатные соединения)проверены smd детали,почищен разъем ,проверено 5в -норма , проц не греется,кз-отсутствует,проверена периферия ntc , электроды,прес.
Котел 24к ,-турбиров.,примерная ошибка -f25 -перегрев выхлопных газов...в чем есть сомнения.
Вопрос: Что означает точно F25 ?И если проблема в прошивке , реально ли ее найти , (я не нашел)? |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Олег 8888, Обрати внимания, у этого котла два терморезистора на датчике тяги. |
|
Val64
|
sergey 73 писал: | Олег 8888, Обрати внимания, у этого котла два терморезистора на датчике тяги. |
В заголовке темы указано, что котел турбо. так что из датчиков тяги только пресостат |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Олег 8888,
Именно для этой модели аппарата я ошибки F.25 пока не вижу. Пороюсь... Для некоторых иных моделей эта ошибка обозначает отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.
Посмотри внимательно. Может быть куролесит табло и ошибка обзывется F.26..... |
|
Олег 8888
Завсегдатай
Сообщения: 653
|
Датчик давления на передней панели сообщает .что давление в системе в пределах нормы.Но,дело не в давлении , так как не начав работать ,при сбросе ошибки ,котел подготавливается к запуску (слышен шум переключения (звук двигателя),но не циркуляционного насоса) и не пройдя и 7 секунд ,высвечивает ошибку.еще, считаю,что дело не в давлении ,по тому,что в режиме гор.воды- та же ошибка.при том при всем.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 19:57
при том при всем,котел до попадания воды на плату ,был исправен.мое мнение ,- неисправна плата. при попадании воды выгорил какой то порт - означающий ,обозначенный как f25 .знать бы только что значит f25 ,тогда можно было бы отследить вывод процессора соответствующий ошибке. |
|
Олег 8888
Завсегдатай
Сообщения: 653
|
Lavrishin , табло не куралесит.,Да ,забыл написать. что проц.реагирует на искусственно созданые ошибки. например отключить ntc - сразу ошибка... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Код аппарата введен правильно? |
|
stepmaster
|
То если ,проц реагирует на датчики ,то можно сужать круг поочередным выключением датчиков.
Может чтото и найдется.в смысле до какого порта на проце недоходит информацыя. |
|
Олег 8888
Завсегдатай
Сообщения: 653
|
код аппарата срисован с книжки.буква в букву.
"""""""""то можно сужать круг поочередным выключением датчиков."""""""""""""""Не реально .Реальней знать что такое f25 и отслеживать цепь f25. |
|
stepmaster
|
А если нет такой ошыбки.Тогда что.
А может лутше вооружытся хорошей лупой. |
|
Олег 8888
Завсегдатай
Сообщения: 653
|
Я не вооружался хорошей лупой , у меня есть для таких проблем МБС-9 , так как иногда приходится браться за моб.тел.проверено на 100 рядов.А если нет такой ошибки,значит появилась благодаря слету прошивки , а это уже хуже...И вряд ли в 24с32...
Скорее всего придется вернуть.жаль потерянного времени... |
|
Val64
|
Олег 8888 писал: |
Скорее всего придется вернуть. |
Плата в котле или подключена на столе? Вообще такая ошибка у конденсатников. Если на столе - правильно ли она подключена? |
|
Олег 8888
Завсегдатай
Сообщения: 653
|
нет не на столе.Знаю про на столе.(обвязать, и тд ,на СМА так же бывает обвязывал ,без обвязки может быть что угодно ,нужно создать проц..условия). |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Олег 8888, F.25 - Отключение устройствами безопасности: Слишком высокая температура отработанных газов.
AKVA-TERM писал: | Код аппарата введен правильно? |
Олег 8888 писал: | код аппарата срисован с книжки.буква в букву. |
Куда срисован? |
|
Олег 8888
Завсегдатай
Сообщения: 653
|
Слишком высокая температура отработанных газов.о чем это говорит?
куда срисован - Вы имеете ввиду тот код аппарата в сервисном меню Вайланта прописывается который?Или тот что на книжке или продуктовый? |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Код аппарата в сервисном меню , возможно "сбился". Если "получился" для атмо , то возможна такая ошибка. |
|
Олег 8888
Завсегдатай
Сообщения: 653
|
И я о том же.Может кто то знает о прошивках на сей девайс? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Олег 8888, о чем ты? О каких прошивках речь? |
|
Олег 8888
Завсегдатай
Сообщения: 653
|
xarl,Хотелось, конечно довести до ума ... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Верни плату к заводским настройкам.Потом введи заново DSN в настройках d.93
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 11:15
Олег 8888 писал: | Слишком высокая температура отработанных газов.о чем это говорит?
|
говорит о том что от одного из датчиков тяги на процессор приходит сигнал.о том что его температура высокая.
ЗЫ. поучи матчасть о работе датчиков тяги именно в аппаратах Vaiilant.Пригодиться раз ты хочешь быть спецом по всем!!! |
|