ESpec - мир электроники для профессионалов


Beretta Exclusive MIX 35 CSI закипает теплообменник

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
warrior-s 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #1 от 29/11/2013 17:36 цитата  

Котел Beretta Exclusive MIX 35 CSI начинает закипать при превышении температуры в 50 градусов . Проводился ремонт контура отопления, сливалась вода со всей системы . После заполнения системы и работы продолжительностью около 10 часов появились звуки напоминающие закипание чайника ,а потом и треск в районе камеры сгорания.Последнее время приходилось подпитывать систему отопления ,один раз через пять дней. Котел проработал больше двух лет.Вода подпитки жесткая.Циркуляционный насос и треходовой клапан рабочие.
МО, Раменский р-н
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 29/11/2013 18:14 цитата  

warrior-s, поиском пользовался? И в чем собственно вопрос?
warrior-s 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #3 от 29/11/2013 18:55 цитата  

Искать пробовал,хотелось уточнить -у меня проблемы с теплообменником или это неисправность автоматики?
pavel.pro 
Бывалый
Сообщения: 93
 
Сообщение #4 от 30/11/2013 00:14 цитата  

warrior-s писал:
Искать пробовал,хотелось уточнить -у меня проблемы с теплообменником или это неисправность автоматики?

Проблема в теплообменниках.Нужно промывать.
warrior-s 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #5 от 30/11/2013 19:36 цитата  

Сегодня разобрал,долго промывал большой теплообменник,собрал.Давление в РБ отсутствовало,подкачал. Заработало
голливудская улыбка
вълчо стоев 
Бывалый
Сообщения: 46
 
Сообщение #6 от 30/11/2013 23:54 цитата  

И чем промывал?
warrior-s 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #7 от 02/12/2013 07:37 цитата  

Кроме Антинакипина ничего не нашел.Промывал три часа с подогревом.Сначала шла чернота.Сменил раствор два раза.В завершении промыл раствором соды.При работе котла изредка проскальзывают шипящие звуки в теплообменнике.Но больше не трещит.
вълчо стоев 
Бывалый
Сообщения: 46
 
Сообщение #8 от 02/12/2013 23:20 цитата  

Сейчас холодно. Думаю котел дотянет до весной. Тагда и попробуйте промыть 10% раствор фосфорной кислотой и не тольсо большой но и теплообменник ГВС.
warrior-s 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #9 от 11/03/2014 11:44 цитата  

Заменил теплообменник первичный на новый,прошло три месяца и опять появился треск в теплообменнике при включении ГВС.завтра опять буду разбирать
КИП а РИС 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #10 от 13/03/2014 14:47 цитата  

Мой систему отопления и ставь фильтры.