Автор | Сообщение |
kirillov-marpos
|
Пламя разжигается, но не обнаруживается - 01E.
Плата DIMS28-....
Цепь контроля пламени от электрода до проца проверена. Электрод контроля пламени подкидывал.
Заземление откидывал.
Думаю посмотреть осциллограммы в цепи контроля пламени, на выводе контрольного электрода там же синусоида 50 гц должна быть. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21750
|
kirillov-marpos, заполняйте Профиль... |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21750
|
Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
|
kirillov-marpos
|
Профиль заполнил
Вобщем проблема 01E решилась восстановлением дорожки от земляной клеммы до резюка с кондером (тонкая дорожка проходит вдоль длинного края платы). Визуально обрыва не было видно даже через лупу, обрыв определился тестером.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2020 11:32
Где кнопка Решено? |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
Вроде бы уже профиль заполнен.
kirillov-marpos писал: | Цепь контроля пламени от электрода до проца проверена. |
По цепи контроля в котлах (не знаю как в этом) обычно стоит неполярный конденсатор, который теряет емкость. Можно проверить ESR-метром или заменить на другой (можно немного большей емкости, меньше нежелательно). Обычно прямоугольного типа. Практически на всех котлах, на которых была ошибка по пламени, он был виновником.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2020 11:36
Пока писал, появилось новое сообщение. |
|
kirillov-marpos
|
Цепь контроля завязана завязана через землю (корпус). Поначалу проверил только цепь от электрода контроля пламени до проца. Неполярный конденсатор пробовал менять, ESR-метром проверил - он нормальный. |
|