Автор | Сообщение |
ussrua
|
добрый день , котел на отопление работает без проблем при включении на горячею воду включается и выключается секунд через 10 с ощибкой F29. или работает но вода идет холодная в датчиках D36=8 / D40=60 /D41=47 не могу понять если D40 -это температура подающей воды а D41- это тем. отводящей воды то получается что датчики NTC гонят , вода в кране такая что рука от холода аж немеет , подскажите где искать неисправность |
|
Val64
|
ussrua писал: | если D40 -это температура подающей воды а D41- это тем. отводящей воды |
Не ГВС ! а воды системы отопления. уменьшите напор воды до 7 литров минуту. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21731
|
ussrua |
|
ussrua
|
Val64 писал: | ussrua писал: | если D40 -это температура подающей воды а D41- это тем. отводящей воды |
Не ГВС ! а воды системы отопления. уменьшите напор воды до 7 литров минуту. |
как может быть температура подающей больше чем отводащей? убавлял напор вода до 7 чуть теплей , до 3 горячея но котел не отключается начинает почти кипяток идти |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
что значит сайт?
профиль заполнть значит |
|
Val64
|
ussrua писал: |
как может быть температура подающей больше чем отводащей? |
Очень просто - при работающей горелке перед первичным теплообмеником 40 градусов, после теплообменника 60. и чего не понятного? котел нагрел воду ( системы отопления, а не гвс) на 20 градусов. Эта нагретая вода проходит через вторичный теплообменник и греет воду гвс. здесь уже завист от входящей температуры холодной воды. нормально работающий котел может нагреть на 30 градусов около 11 литров воды , или на 45 градусов около 7 литров воды. |
|
ussrua
|
хорошо где искать горячею воду в моем котле |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21731
|
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
ussrua не обязательно ее нужно искать там где она повашему мнению должна быть)
ибо как субьективное мнение зачастую кардинально отличаеться от технического решения разработчиков |
|
ussrua
|
ребят я понимаю включать умного это хорошо , я реально прошу помощи три дня практически без горячей воды |
|
Val64
|
ussrua, судя по профилю - у вас нет соответствующего прибора: манометра. проверить давление газа на соплах. ну и перед котлом заодно. Так что обратитесь в сервис.
и еще - у вас котел атмосферник. нажмите на "i" , и при включенном режиме ГВС смотрите , не появится ли состояние котла S51 или S52. Это проблемы с тягой, дымоходом или приточной вентиляцией. |
|
ussrua
|
отопление у меня работает без проблем, а с горячей водой беда при расходе 7 литров течет холодная , прикрываешь кран до 4-5 литров идет горячая настолько что рука не выдерживает а на датчике выставлена 45 котел не отключается
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 01:56
Val64 писал: | ussrua, судя по профилю - у вас нет соответствующего прибора: манометра. проверить давление газа на соплах. ну и перед котлом заодно. Так что обратитесь в сервис.
и еще - у вас котел атмосферник. нажмите на "i" , и при включенном режиме ГВС смотрите , не появится ли состояние котла S51 или S52. Это проблемы с тягой, дымоходом или приточной вентиляцией. | по поводу обратиться в сервис , я живу в Донецке у нас тут реальная война сидим без работы сервис мэнов надо оплатить , да и по горькому опыты ремонта холодильника самсунг хочу сам разобраться и отремонтировать |
|
Val64
|
ussrua, сообщение ниочем - нажми на i и смотри на дисплей. что показывает? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
ussrua писал: | отопление у меня работает без проблем, а с горячей водой беда при расходе 7 литров течет холодная , прикрываешь кран до 4-5 литров идет горячая настолько что рука не выдерживает а на датчике выставлена 45 котел не отключается ... |
Я бы начал с промывки вторичного теплообменника. |
|
ussrua
|
Lavrishin писал: | ussrua писал: | отопление у меня работает без проблем, а с горячей водой беда при расходе 7 литров течет холодная , прикрываешь кран до 4-5 литров идет горячая настолько что рука не выдерживает а на датчике выставлена 45 котел не отключается ... |
Я бы начал с промывки вторичного теплообменника. |
спасибо, промою отпишусь |
|
Val64
|
ussrua писал: |
спасибо, промою отпишусь |
Конечно - промыть намного легче, чем нажать кнопку и посмотреть - может быть котел в режиме пониженной мощности из за плохой тяги...
Мой, не мой, тяга не улучшится.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 13:56
ussrua писал: | а на датчике выставлена 45 котел не отключается
|
У Вас котел не Plus серии , а Pro. У него нет датчика горячей воды. он ее высчитывает примерно приблизительно. температуру горячей воды вы делаете только регулировкой протока.... |
|