Автор | Сообщение |
Михаил Тарасенко
|
Immergas EOLO star 23 kW при включении ГВС или режима Зима выдает кратковременно напряжение на катушку вентилятора (т.е. включает вентилятор на долю секунды, и тут же выключает) и выдает ошибку с кодом 03.
Подачу тока на катушку вентилятора диагностировал обычной отверткой с проверкой фазы.
Если закоротить прессостат, то вентилятор все равно не крутится, но ошибка при этом не появляется.
Снял плату (следов неприятностей на ней нет), и заменил на такую-же, одолженную у доброго соседа - все заработало.
Посоветуйте что можно заменить (реле/конденсаторы/транзисторы), чтоб заработала моя плата.
Из измерительной аппаратуры - отвертка с проверкой фазы и тестер. |
|
dynamit
|
А паяльник хоть есть? Заполните профиль - поможем с поиском специалиста в вашем регионе. |
|
Михаил Тарасенко
|
Паяльник есть. Только не знаю чего паять.
Пока думаю сменить релюху, как самое ненадежное звено.
Потом кондеры. Если не поможет - транзюки. |
|
calinvictor
|
Михаил Тарасенко, Если есть тестер,и голова,то зачем проводить ремонт методом тыка(релюха,кондер,транзистор,диод,плата) ,так можно и добить фашиста. |
|
Михаил Тарасенко
|
Наконец вышел в отпуск и добрался до котла.
Подал питание, без подключения прочих разъемов. Ошибка 05.
C18 32V
C17 4V
C2 4V
C3 4V
C36 2V
C24 0V
C25 0V
C41 0V
Подал питание, с подключением всех внешних разъемов, перевел в режим "Зима". Ошибка 03.
Реле насоса: 3-4 pin 31V, 1,2 pin 220V
Реле вентилятора: 3-4 pin 31V, 1 pin 220V, 2 pin 0V
Вывод: заменить реле насоса. |
|
vlad71.22
|
У меня тоже самое было,только с вентилятором. |
|