honor74
|
Здраствуйте! У меня такая проблема, котёл F24D выдаёт ошибку А21, бывает раз в сутки, бывает 5 раз. По таблице ошибок "ненормальное сгорание". Клапан отрегулирован по прибору, вентилятор исправен, дымоход чист, но ошибку не регулярно выдаёт, подскажите в чём может быть фокус?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 21:23
Давление газа на входе 20мбар, выход после клапана согласно паспорта, перед этим год отработал отлично, выключаться стал 2 недели назад. |
|
honor74
|
У меня стоит 1,5мбар, сколько поднять?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 18:25
Поднял до 1,9мбар, посмотрю как себя поведёт котёл. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
honor74 писал: | ...котёл F24D выдаёт ошибку А21...
...Поднял до 1,9мбар, посмотрю как себя поведёт котёл. |
Примени прессостат и забудешь об этой проблеме навсегда... |
|
honor74
|
При 1.9мбар выключается чаще, вернул обратно 1,5.
раньше же работал, почему сейчас глюки?
Цитата: | Примени прессостат и забудешь об этой проблеме навсегда | хотелось бы восстановить, а не переделывать. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Хоть и не дело обсуждать производителя и заводской конструктив, но данное решение (отсутствие прессостата) - косяк. Это мое ИМХО, никому не навязываю.
honor74, а ты к Васильевичу прислушайся, он дело советует. Реализовывали, знаем. |
|
honor74
|
Поставил мин. давление на газ/клапане 1,3мбар, сутки полёт нормальный. |
|
honor74
|
1.2мбар минимальное давление и всё работает без ошибок, тема закрыта. |
|
lekis
|
Тема и закрыта, как-бы. Это всплывет, еще, не в сильный мороз, надеюсь. Никому это не интересно - ни клиенту, ни - наладчику в сильный мороз. Перевод котла на пресостат (перепрограммирование котла) - вариант, но летом, весной удобно внести изменения и отследить это до зимы. |
|
lekis
|
honor74 писал: | 1.2мбар минимальное давление и всё работает без ошибок, тема закрыта. |
Если мне не изменяет память, закрывают тему модераторы, а автор темы ее решает, ставит галочку в соответствующем меню, внизу страницы. Тема метится зеленым "решено". |
|