ESpec - мир электроники для профессионалов


BAXI Luna3 Comfort 240Fi не видит пламя - ошибка 01E

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
kirillov-marpos 
Новичок
Сообщения: 17
 
Сообщение #1 от 20/05/2020 12:05 цитата  

Пламя разжигается, но не обнаруживается - 01E.
Плата DIMS28-....
Цепь контроля пламени от электрода до проца проверена. Электрод контроля пламени подкидывал.
Заземление откидывал.
Думаю посмотреть осциллограммы в цепи контроля пламени, на выводе контрольного электрода там же синусоида 50 гц должна быть.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21750
xarl
 
Сообщение #2 от 20/05/2020 16:57 цитата  

kirillov-marpos, заполняйте Профиль...
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21750
xarl
 
Сообщение #3 от 21/05/2020 10:20 цитата  

Запрещается :

1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
kirillov-marpos 
Новичок
Сообщения: 17
 
Сообщение #4 от 21/05/2020 10:29 цитата  

Профиль заполнил
Вобщем проблема 01E решилась восстановлением дорожки от земляной клеммы до резюка с кондером (тонкая дорожка проходит вдоль длинного края платы). Визуально обрыва не было видно даже через лупу, обрыв определился тестером.

ДОБАВЛЕНО 21/05/2020 11:32

Где кнопка Решено?
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #5 от 21/05/2020 10:35 цитата  

Вроде бы уже профиль заполнен.
kirillov-marpos писал:
Цепь контроля пламени от электрода до проца проверена.

По цепи контроля в котлах (не знаю как в этом) обычно стоит неполярный конденсатор, который теряет емкость. Можно проверить ESR-метром или заменить на другой (можно немного большей емкости, меньше нежелательно). Обычно прямоугольного типа. Практически на всех котлах, на которых была ошибка по пламени, он был виновником.

ДОБАВЛЕНО 21/05/2020 11:36

Пока писал, появилось новое сообщение.
kirillov-marpos 
Новичок
Сообщения: 17
 
Сообщение #6 от 21/05/2020 12:54 цитата  

Цепь контроля завязана завязана через землю (корпус). Поначалу проверил только цепь от электрода контроля пламени до проца. Неполярный конденсатор пробовал менять, ESR-метром проверил - он нормальный.