Автор | Сообщение |
smirnoff
|
В начале сезона данный старичер начал выбешивать. Нагрев воды работает без проблем, включаю отопление - поджигает, 5 сек и тухнет. И так три раза и авария. Что интересно, при нагреве воды факел в горелке в двое больше. Если долго включать/выключать до он таки запустится, может и час проработать. Трехходовой отрабатывает, давление в системе 1 бар, насос работает, подозрительных звуков нет. Что не так?
П.С: индикатора ошибок на этом динозавре нет |
|
abondarew
|
Попробуй модулятор скинуть. Если будет норм - меняй кондеры по питанию. |
|
freebooter
|
Прокачивать расширительный бак до 1,3 атм. Разбирать и чистить всю водосистему и движок. И нормально ли переключается трехходовик? Можно с фонариком глянуть по штоку. |
|
smirnoff
|
abondarew писал: | Попробуй модулятор скинуть. Если будет норм - меняй кондеры по питанию. |
это что за деталь? насос, трехходовик, расходомер, газовый клапан, турбина, датчики температуры, тяги... чтоза модулятор? |
|
abondarew
|
smirnoff писал: |
это что за деталь? насос, трехходовик, расходомер, газовый клапан, турбина, датчики температуры, тяги... чтоза модулятор? |
Клапан модуляции пламени. Тот, который уровень факела регулирует.
Добавлено ->
Глянул инструкцию, там вроде совмещен газовый клапан с модулятором. на Х14 3 провода, скорее всего один из них на модулятор пламени. |
|
freebooter
|
И 1 атм маловато, даже для квартир 1,2 это норма в неработающем состоянии. |
|
abondarew
|
freebooter писал: | И 1 атм маловато, даже для квартир 1,2 это норма в неработающем состоянии. |
кстати, да. 1 атм - это на границе. |
|
freebooter
|
Тут вообще может быть следующее. Манометр запросто на 0,2-0,3 атм может врать. И пульта с индикатором у модели нет, реального давления не увидеть. |
|
smirnoff
|
я игрался с давлением. Последний раз когда потухло было 1.8. При этом это давление с 1.2 само выросло |
|
abondarew
|
freebooter писал: | Тут вообще может быть следующее. Манометр запросто на 0,2-0,3 атм может врать. И пульта с индикатором у модели нет, реального давления не увидеть. |
скорее всего, он при пониженном давлении не пытался бы стартовать. |
|
freebooter
|
В нормальном состоянии водосистемы при включении насоса давление должно повышаться на 0,2-0,3 атм и возвращаться к исходному после его отключения. Сброс воды аварийным клапаном был? Т.е. - растет ли, хотя бы даже и медленно, давление само по себе? |
|
smirnoff
|
freebooter писал: | В нормальном состоянии водосистемы при включении насоса давление должно повышаться на 0,2-0,3 атм и возвращаться к исходному после его отключения. Сброс воды аварийным клапаном был? Т.е. - растет ли, хотя бы даже и медленно, давление само по себе? |
когда поднялось на 1.8, я вручную сбросил до 1. я знаю что должно подниматься, но в данном случае никогда не обращал внимание, пока всё работало
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2021
freebooter писал: | Прокачивать расширительный бак до 1,3 атм. Разбирать и чистить всю водосистему и движок. И нормально ли переключается трехходовик? Можно с фонариком глянуть по штоку. |
шток передвигается легко |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
smirnoff, точно укажите марку котла со всеми буквами цифрами.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:24
Vaillant Turbo INT 242/2-3 или чего то напутали или какие нибудь буквы пропустили.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:26
И фото внутреностей котла в студию |
|
smirnoff
|
AKVA-TERM писал: | smirnoff, точно укажите марку котла со всеми буквами цифрами.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:24
Vaillant Turbo INT 242/2-3 или чего то напутали или какие нибудь буквы пропустили.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:26
И фото внутреностей котла в студию |
турбо макс про .... а точнее могу сказать завтра |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
|
freebooter
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
freebooter, Для вас правил не существует? перечитайте их еще раз!!! |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21736
|
smirnoff, |
|
smirnoff
|
вроде правильно модель указал
20211003_102042.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
312.39 КБ |
Просмотрено: |
139 раз(а) |
|
20211003_102154.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
465.66 КБ |
Просмотрено: |
138 раз(а) |
|
20211003_102016.jpg 108.74 КБ Скачано: 125 раз(а)
20211003_102056.jpg 102.35 КБ Скачано: 110 раз(а)
|
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
smirnoff писал: | Нагрев воды работает без проблем, включаю отопление - поджигает, 5 сек и
... П.С: индикатора ошибок на этом динозавре нет |
1. индикатор ошибок на этом динозавре есть.
2. ошибка, и ее решение - в описании.
Обратись к мастеру. |
|