ESpec - мир электроники для профессионалов


Vaillant Turbo INT 242/2-3: режим отопление - поджиг/тухнет

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
smirnoff 
Бывалый
Сообщения: 59
smirnoff
 
Сообщение #1 от 02/10/2021 20:55 цитата  

В начале сезона данный старичер начал выбешивать. Нагрев воды работает без проблем, включаю отопление - поджигает, 5 сек и тухнет. И так три раза и авария. Что интересно, при нагреве воды факел в горелке в двое больше. Если долго включать/выключать до он таки запустится, может и час проработать. Трехходовой отрабатывает, давление в системе 1 бар, насос работает, подозрительных звуков нет. Что не так?
П.С: индикатора ошибок на этом динозавре нет
abondarew 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #2 от 02/10/2021 21:11 цитата  

Попробуй модулятор скинуть. Если будет норм - меняй кондеры по питанию.
freebooter 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #3 от 02/10/2021 21:23 цитата  

Прокачивать расширительный бак до 1,3 атм. Разбирать и чистить всю водосистему и движок. И нормально ли переключается трехходовик? Можно с фонариком глянуть по штоку.
smirnoff 
Бывалый
Сообщения: 59
smirnoff
 
Сообщение #4 от 02/10/2021 21:28 цитата  

abondarew писал:
Попробуй модулятор скинуть. Если будет норм - меняй кондеры по питанию.


это что за деталь? насос, трехходовик, расходомер, газовый клапан, турбина, датчики температуры, тяги... чтоза модулятор?
abondarew 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #5 от 02/10/2021 21:31 цитата  

smirnoff писал:

это что за деталь? насос, трехходовик, расходомер, газовый клапан, турбина, датчики температуры, тяги... чтоза модулятор?

Клапан модуляции пламени. Тот, который уровень факела регулирует.
Добавлено ->
Глянул инструкцию, там вроде совмещен газовый клапан с модулятором. на Х14 3 провода, скорее всего один из них на модулятор пламени.
freebooter 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #6 от 02/10/2021 21:32 цитата  

И 1 атм маловато, даже для квартир 1,2 это норма в неработающем состоянии.
abondarew 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #7 от 02/10/2021 21:37 цитата  

freebooter писал:
И 1 атм маловато, даже для квартир 1,2 это норма в неработающем состоянии.

кстати, да. 1 атм - это на границе.
freebooter 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #8 от 02/10/2021 21:41 цитата  

Тут вообще может быть следующее. Манометр запросто на 0,2-0,3 атм может врать. И пульта с индикатором у модели нет, реального давления не увидеть.
smirnoff 
Бывалый
Сообщения: 59
smirnoff
 
Сообщение #9 от 02/10/2021 21:43 цитата  

я игрался с давлением. Последний раз когда потухло было 1.8. При этом это давление с 1.2 само выросло
abondarew 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #10 от 02/10/2021 21:45 цитата  

freebooter писал:
Тут вообще может быть следующее. Манометр запросто на 0,2-0,3 атм может врать. И пульта с индикатором у модели нет, реального давления не увидеть.

скорее всего, он при пониженном давлении не пытался бы стартовать.
freebooter 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #11 от 02/10/2021 21:55 цитата  

В нормальном состоянии водосистемы при включении насоса давление должно повышаться на 0,2-0,3 атм и возвращаться к исходному после его отключения. Сброс воды аварийным клапаном был? Т.е. - растет ли, хотя бы даже и медленно, давление само по себе?
smirnoff 
Бывалый
Сообщения: 59
smirnoff
 
Сообщение #12 от 02/10/2021 22:06 цитата  

freebooter писал:
В нормальном состоянии водосистемы при включении насоса давление должно повышаться на 0,2-0,3 атм и возвращаться к исходному после его отключения. Сброс воды аварийным клапаном был? Т.е. - растет ли, хотя бы даже и медленно, давление само по себе?


когда поднялось на 1.8, я вручную сбросил до 1. я знаю что должно подниматься, но в данном случае никогда не обращал внимание, пока всё работало

ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2021

freebooter писал:
Прокачивать расширительный бак до 1,3 атм. Разбирать и чистить всю водосистему и движок. И нормально ли переключается трехходовик? Можно с фонариком глянуть по штоку.


шток передвигается легко
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #13 от 02/10/2021 22:21 цитата  

smirnoff, точно укажите марку котла со всеми буквами цифрами.

ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:24

Vaillant Turbo INT 242/2-3 или чего то напутали или какие нибудь буквы пропустили.

ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:26

И фото внутреностей котла в студию
smirnoff 
Бывалый
Сообщения: 59
smirnoff
 
Сообщение #14 от 02/10/2021 22:28 цитата  

AKVA-TERM писал:
smirnoff, точно укажите марку котла со всеми буквами цифрами.

ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:24

Vaillant Turbo INT 242/2-3 или чего то напутали или какие нибудь буквы пропустили.

ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:26

И фото внутреностей котла в студию


турбо макс про .... а точнее могу сказать завтра
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #15 от 02/10/2021 22:31 цитата  

упс!
freebooter 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #16 от 02/10/2021 22:39 цитата  

упс!
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #17 от 02/10/2021 23:59 цитата  

freebooter, Для вас правил не существует? перечитайте их еще раз!!!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21750
xarl
 
Сообщение #18 от 03/10/2021 10:17 цитата  

smirnoff, бяка
smirnoff 
Бывалый
Сообщения: 59
smirnoff
 
Сообщение #19 от 03/10/2021 11:12 цитата  

вроде правильно модель указал

20211003_102042.jpg
 Описание:
 Размер файла:  312.39 КБ
 Просмотрено:  157 раз(а)

20211003_102042.jpg


20211003_102154.jpg
 Описание:
 Размер файла:  465.66 КБ
 Просмотрено:  152 раз(а)

20211003_102154.jpg


  20211003_102016.jpg  108.74 КБ  Скачано: 153 раз(а)
  20211003_102056.jpg  102.35 КБ  Скачано: 119 раз(а)
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #20 от 03/10/2021 14:05 цитата  

smirnoff писал:
Нагрев воды работает без проблем, включаю отопление - поджигает, 5 сек и
... П.С: индикатора ошибок на этом динозавре нет

1. индикатор ошибок на этом динозавре есть.
2. ошибка, и ее решение - в описании.
Обратись к мастеру.