ESpec - мир электроники для профессионалов


Самодельный тепловой насос для отопления дома

  Список форумов » Мастерская Самоделкина
На страницу Пред.  1, 2
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Cлесарь 
Завсегдатай
Сообщения: 457
 
Сообщение #21 от 19/12/2015 15:34 цитата  

У фреон терморегулирующего вентиля есть термобаллон закрепленный на выходе испарителя, при понижении температуры фреон вентиль прикрывается. Обледенение внутренней полости конденсатора может начаться от недостатка фреона в системе, но тогда сработает реле низкого давления и отключит ТН от сети.
Lenchik 
Фанат форума
Сообщения: 7937
Lenchik
 
Сообщение #22 от 19/12/2015 17:37 цитата  

Cлесарь, Тогда вам еще один регулятор нужен. Регулятор подачи колодезной воды в зависимости от температуры воздуха в помещении. Стало холоднее в помещении, регулятор увеличит поток воды и нагрев помещения увеличится.
Cлесарь 
Завсегдатай
Сообщения: 457
 
Сообщение #23 от 19/12/2015 17:58 цитата  

Количество подаваемой воды нормировано, теплообменник испаритель должен работать не менее 7 кВт, это обусловлено нормированной хладопроизводительностью примененного компрессора. Отступления выразятся в снижении эффективности системы.
Для контроля температуры в помещении есть комнатные термостаты, контакты которого могли бы обеспечивать паузу в работе ТН после набора требуемой температуры в помещении, но пока такой надобности нет.
Мне сперва надо увеличить количество отопительных приборов в доме.
На сегодняшний день теплопроизводительность ТН 9 кВт, а теплоотдача отопителей 3 кВт при дельте 23 гр. С.. Компрессор циклично включается на 5 мин. и простаивает 10 мин.

ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 19:02

Кстати, гудит не очень сильно. Если находиться в другой комнате практически не мешает. Вокруг агрегата и сверху планируется организовать кожух со звукоизоляцией как у заводских агрегатов.
Lenchik 
Фанат форума
Сообщения: 7937
Lenchik
 
Сообщение #24 от 19/12/2015 21:18 цитата  

У вас теплоизоляция квартиры похоже не на высоте. У меня квартира то же небольшая. Греюсь током. Суммарная мощность 8 кВт. Прошлой зимой переваливало за -30. Насколько помню, -33 было, в помещении у меня +22. Дельта 53. Нагреватели при этом периодически включаются и выключаются. Точно не засекал, но включены меньше половины времени, это точно. Кстати нагреватели включаются чаще не при большом минусе на улице, а при сильном ветре. Щелей точно нет. Должно быть сказывается повышенный теплообмен через стены и окна при ветре.
Cлесарь 
Завсегдатай
Сообщения: 457
 
Сообщение #25 от 19/12/2015 21:32 цитата  

нормальная теплоизоляция, стены в "сталинках" наверное более чем полметровые, в два кирпича. Отопление централизованное. Обычно 24 ... 26 гр. С.
Lenchik 
Фанат форума
Сообщения: 7937
Lenchik
 
Сообщение #26 от 19/12/2015 22:45 цитата  

Cлесарь, В два не бывает. У меня отец был строителем. Бывает или два с половиной или три с половиной. Для нашего региона уже после перестройки норму ввели три с половиной, а в советское время строили и в два с половиной. Есть еще дореволюционные здания, те вообще очень с толстыми стенами. Но там кирпич не трепельный, а похож на печной.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Мастерская Самоделкина



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP