Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #21 от 05/07/2020 11:33 цитата  

shmula, фаза одна или разные? Если разные, то не могут они проходить через одни и теже контакты. Нужно "ноль" пускать через общие контакты, а "фазу" только через свое реле.

ДОБАВЛЕНО 05/07/2020 12:42

К тому же, подключение реле неправильно и сами контакты не так задействованы.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29352
RomanRB
 
Сообщение #22 от 05/07/2020 11:46 цитата  

shmula, Схема первого контактора: К2.1, К3.1, К4.1
Второго: К1.1, К3.2, К4.2
Третьего: К1.2, К2.2, К4.3
Четвёртого: К1.3, К2.3, К3.3
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #23 от 05/07/2020 12:04 цитата  

Сейчас в автокаде набросаю схему, как она должна по-идее работать с кнопками "Пуск-Стоп" и потом сброшу.
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #24 от 05/07/2020 13:09 цитата  

Сейчас еще упрощу. Как-то так. Должно работать.
shmula 
Участник
Сообщения: 136
 
Сообщение #25 от 05/07/2020 13:16 цитата  

Valeriynew, Благодарю,буду собирать, а какого типа контакторы и реле лучше применить? ну и кнопки,они что? просто логические? и такой вопрос , а удержит реле и контактор при таком последовательном соединении их катушек?
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #26 от 05/07/2020 13:21 цитата  

Хотя еще возможно и нет, так как пусковые все парралельно. Нужно еще пересмотреть.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29352
RomanRB
 
Сообщение #27 от 05/07/2020 13:28 цитата  

Valeriynew, А как это будет работать? И что это за Р1-Р4? Это так у нас обозначаются реле времени?
И при разорванном нуле что у нас будет на вторых концах Р1-Р4?

ДОБАВЛЕНО 05/07/2020 14:29

Ну вы в общем думайте.... Но за пожар в отдельно взятом посёлке я не отвечаю.... смех
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #28 от 05/07/2020 13:31 цитата  

Вот так будет правильно.




shmula 
Участник
Сообщения: 136
 
Сообщение #29 от 05/07/2020 13:39 цитата  

угу, значит так правильно
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29352
RomanRB
 
Сообщение #30 от 05/07/2020 13:44 цитата  

shmula писал:
угу, значит так правильно


За последним вопросом, что такое Р1-Р4?
Это встроенное реле времени в пускатель? Тогда кнопку пуск придется подержать....
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #31 от 05/07/2020 13:48 цитата  

RomanRB писал:
Valeriynew, А как это будет работать? И что это за Р1-Р4? Это так у нас обозначаются реле времени?
И при разорванном нуле что у нас будет на вторых концах Р1-Р4?

ДОБАВЛЕНО 05/07/2020 14:29

Ну вы в общем думайте.... Но за пожар в отдельно взятом посёлке я не отвечаю.... смех

Я электронщик, хотя и много занимался электрикой на практике, но как обозначаются елементы в электрике на чертежах не очень знаю, поэтому реле времени так и обозначил.
При нажатии кнопки "Пуск" срабатывает нужное реле и замыкает контакты по "нулю" и "фазе", при этом уже через свой контакт "ноль" подается до своего реле (при этом разрывая цепочку замкнутых контактов всех реле, что не даст сработать никакой другой кнопке "Пуск") и будет работать до нажатия кнопки "Стоп".
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29352
RomanRB
 
Сообщение #32 от 05/07/2020 13:49 цитата  

Правила построения релейных схем:
Запрещается устанавливать коммутационные аппараты (Пуск/Стоп, аварийные и путевые концевые выключатели, блок-контакты) в нулевой проводник.
По русски- запрещается вообще коммутировать ноль, правила гласят, что коммутируется только фаза.

ДОБАВЛЕНО 05/07/2020 14:50

Valeriynew писал:

Я электронщик, хотя и много занимался электрикой на практике, но как обозначаются елементы в электрике на чертежах не очень знаю, поэтому реле времени так и обозначил.
При нажатии кнопки "Пуск" срабатывает нужное реле и замыкает контакты по "нулю" и "фазе", при этом уже через свой контакт "ноль" подается до своего реле (при этом разрывая цепочку замкнутых контактов всех реле, что не даст сработать никакой другой кнопке "Пуск") и будет работать до нажатия кнопки "Стоп".


Схема рабочая, но с нарушениями. Во первых включения по тычку не будет. Нужно держать кнопку Пуск какое-то время. Ну и правила написал выше.....
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #33 от 05/07/2020 13:51 цитата  

По идее реле времени можно исключить, вряд ли в сотые доли секунды одновременно нажмут две кнопки "Пуск".
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29352
RomanRB
 
Сообщение #34 от 05/07/2020 13:57 цитата  

Valeriynew писал:
По идее реле времени можно исключить, вряд ли в сотые доли секунды одновременно нажмут две кнопки "Пуск".


Я уже говорил, что схемы строятся исходя из принципов взаимоисключения негативных и аварийных факторов. Учитывается всё. Залипание кнопок, утечек, переходных сопротивлений и пр. Тем более вы коммутируете Ноль.
Так опасно. Работать будет, безусловно. Но я говорю как правильно это сделать.
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #35 от 05/07/2020 14:03 цитата  

RomanRB писал:
Правила построения релейных схем:
Запрещается устанавливать коммутационные аппараты (Пуск/Стоп, аварийные и путевые концевые выключатели, блок-контакты) в нулевой проводник.

Если делать не через "ноль", то нужно с большим количеством группа контактов и можно напутать с фазами. Могу набросать схему по фазам, но тогда схема будет намного сложнее и труднее будет с ней разобраться. Здесь потребитель всего лишь насос и я бы так сделал. Каждая фаза подходит только к своему реле.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29352
RomanRB
 
Сообщение #36 от 05/07/2020 14:04 цитата  

И стоп.... Ноль у нас общий у разных потребителей с разными фазами и у которых стоят приборы учёта?
Мужики, так нельзя....
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #37 от 05/07/2020 14:05 цитата  

RomanRB писал:
Залипание кнопок,

Если какая-то кнопка залипнет, то другая просто не сработает.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29352
RomanRB
 
Сообщение #38 от 05/07/2020 14:06 цитата  

Valeriynew писал:

Если делать не через "ноль", то нужно с большим количеством группа контактов и можно напутать с фазами. Могу набросать схему по фазам, но тогда схема будет намного сложнее и труднее будет с ней разобраться. Здесь потребитель всего лишь насос и я бы так сделал. Каждая фаза подходит только к своему реле.


А с каким большим количеством? У меня схема без блок-контакта на три группы у каждого пускателя. Если блокировку вводить, то будет четыре. Это реализуется легко. У пускателя есть уже один доп-контакт, ну ещё и голову поставить на четыре NС. За глаза, ещё и останется на аварийный запас.

ДОБАВЛЕНО 05/07/2020 15:08

Valeriynew писал:
RomanRB писал:
Залипание кнопок,

Если какая-то кнопка залипнет, то другая просто не сработает.


У двух может залипнуть, чисто гипотетически когда третий работает?
Valeriynew 
Передовик
Сообщения: 1792
 
Сообщение #39 от 05/07/2020 14:10 цитата  

RomanRB писал:
И стоп.... Ноль у нас общий у разных потребителей с разными фазами и у которых стоят приборы учёта?
Мужики, так нельзя....

Почему нельзя? У всех приборах учета по "нолю" стоит перемичка, а учет идет по "фазе", у которой у счетчике есть вход и выход. Так что на учет электроэнергии это никак не влияет.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29352
RomanRB
 
Сообщение #40 от 05/07/2020 14:12 цитата  

Valeriynew писал:

Почему нельзя? У всех приборах учета по "нолю" стоит перемичка.


Не у всех..... У многих уже стоят ТТ нулевой последовательности.
И опять же правила.