Проблема в следующем: разорвало 2 поливика (STP140NF55) из 8 стоящих "похоже пробило на радиатор плюсовой провод", из того что я нашёл на замену было SUP75N06, более подходили по параметрам. После замены картина в следующем: включаешь начинается самодиагностика, сначала звук от транса нормальный потом появляется странный треск, после самодиагностики он уходит в неисправную батарею (хотя батарея новая) или может завестись, но при переводе на питание от батареи опять уходит в неисправную батарею.
Кроме полевиков были убиты 6 кондёров 0.22x63в
Возможно не правильно подобраны поливики. Посоветуйте подходящие аналоги...
За ранее большое пасибо... |
|
Sandcastle63
|
Ставь IRF1405 (ВЕСЬ комплект - 8 штук!!!). Резисторы в затворах полевиков проверял?
Что говорит APCFix (вкладка "Status")? |
|
mihas000
|
Вот фотки для наглядности, резюки 2 шт менял низкоомные 20ом
apc750.rar 2.5 МБ Скачано: 1643 раз(а)
|
|
Sandcastle63
|
И всё-таки: что говорит APCFix?
И ещё раз напоминаю: ВСЕ транзисторы в инверторе должны быть ОДНОГО ТИПА!!! |
|
mihas000
|
я софт на него не ставил, руки не дошли. Буду транзюки пока менять все, по результату отпешусь..
Спасибо |
|
mihas000
|
А по USB его калибрануть можно или только по кому???
Просто кабеля от него у меня нет. Если он простой подкиньте распайку (COM) |
|
Sandcastle63
|
|
mihas000
|
Спасибо Sandcastle63, |
|
Gretag
|
|
alanen
|
Приветствую. Достался SUA750I. При включении загорается светодиод "перегрузка". В процессе осмотра обнаружено, что на плате отсутствуют C302, R307. Ну C302 понятно, что можно поставить 0.1мкФ, а вот номинал R307 предположить не могу. У кого есть подобная плата перед глазами - подскажите номинал или хотя бы маркировку. Резистор подключен к выводу 2 микросхемы IC301 (LM393). Нашел на етой теме фотографию платы но именно в этой части платы надписи на фотографии не читаются. |
|