Автор | Сообщение |
Guduna
|
У меня такая проблемка:
Иеется 8 штук высшеназванных УПС....
Один работает без проблем... Все остальные же при поключений в сеть по разному барахлят У большинства одна и таже проблема (повадка) Подключаю в сеть чтобы зарядить, нажимаю кнопку вклюения - и слышу писк, затем какоето дергание и всё... не горит ниодна лампочка из трех имеющихся... Что делать? PLZ HELP!!! |
|
OlegLOA
Завсегдатай
Сообщения: 577
|
"Все по разному барахлят" - это означает, что иногда они все же "запускаются" или те что "барахлят" - никогда не запускаются?
Что делать... Попробовать провести хотя-бы минимальную начальную диагностику. Напряжение на аккумуляторе в выключенном состоянии и при включении (какой там стоит - емкость и напряжение по надписи), и сколько лет этим упсам и аккумуляторам внутри них? Попробовать временно подменить аккум. в неисправном из исправного и посмотреть на результат. |
|
~EXPLORER~
|
Проверить напряжение аккумулятора на холостом ходу. Напряжение не должно быть менее 10.5 Вольт (при номинале 12 Вольт, попробовать зарядить аккумулятор штатным зарядным устройством ИБП или при помощи внешнего блока зарядника в течение 4-8 часов. При этом обязательно контролировать ток заряда и не превышать максимально допустимый для данного типа аккумулятора (документацию можно найти в интернете на сайте производителя батарей, проверь дату производства бат... |
|
Primary
Техноманьяк
Сообщения: 814
|
Прозвонить силовые выпрямители. Очень уж похоже либо на разряд аккамуля либо на пробой при перегрузке. |
|
Angel Hristow
|
берите аккумуляторов из работаещего и пересадите на одном из проблемних..и все же станет на месте!
Удачи! |
|
a-v-v
|
а ещё релюшки часто дохнут... я их тупо все подрят выпаиваю и прозваниваю по полной программе )))) |
|