Автор | Сообщение |
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
МК пока набирает заданную т-ру(-16), моргает "Н". При достижении, загорается "-16", компрессор продолжает работать. Должен он в этот момент отключить компрессор МК? Если нет, то в какой момент происходит отключение? Дальше ждать и наблюдать за х-ком было некогда, уехал, терь терзают сомнения: мож он вообще не отключает МК. Датчик МК исправен. Симистор тестером звонился как исправный. |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
стопыч, Да должен он градуса 2-3 понижает от заданной все ок не переживай !!! |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
baksi писал: | стопыч, он градуса 2-3 подымает |
мож понижает?! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 20:32
baksi, чет неразберу. Должен отключить, при достижении заданной? Или отключит, когда на 2-3 градуса понизит от заданной? |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
стопыч,
Да должен работать и понизить температуру от задорной , понизить от -16 до -18.
Если, честно говоря, извиняюсь за повысить в цифре.
Исправил свой пост.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 23:02
Да клиенту говоришь понизить или повысить температуру ни сразу врубаются.
Думаю, поймешь мою ошибку. |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|