Сообщение #1 от 08/02/2011 11:47 цитата  

День добрый всем ...
Прошу подсказать по кондиционеру ...
При включении мигают светодиоды timer и on/off ...
Сигналы с пульта видит(пищит), но не реагирует ...
Поиском пользовался, найти обозначения ошибок не смог ...
Заранее спасибо всем кто откликнется на просьбу ...
baksi 
Завсегдатай
Сообщения: 671
baksi
 
Сообщение #2 от 09/02/2011 20:09 цитата  

Глянь датчик температуры « комнаты ». 20°C- 12.09 кОм, 30°C- 8.3 kОм. подмигивание
rgb63 
Участник
Сообщения: 156
rgb63
 
Сообщение #3 от 10/02/2011 23:41 цитата  

Спасибо тебе огромное !!!
lera333 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #4 от 28/02/2011 22:28 цитата  

2baksi
Вопрос к опытному - как убавить обороты внутреннего вентилятора? Может знаете или схема есть... Кондиционер LG S12LHP
ali00001 
Участник
Сообщения: 298
 
Сообщение #5 от 07/03/2011 10:32 цитата  

кнопочкой на пульте.