Автор | Сообщение |
romanti4ok
|
СВЯТОСЛАВ, - на мыло! при чем давление воды в системе!? кроме того много солидных производителей котлов вообще не комплектуют свои котлы датчиками протока/давления в контуре отопления!
плавится - потому, что нет теплосьема или повышенное давление газа на горелке!
в этом случае - просто завоздушен теплообменник! нужно открывать клапан спуска воздуха все-таки |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
romanti4ok, Ты хоть этот котел в живую видел? Не стоит делать такие заключения и умничать имея такой скудный опыт в газовых котлах.
romanti4ok писал: | при чем давление воды в системе!? кроме того много солидных производителей котлов вообще не комплектуют свои котлы датчиками протока/давления в контуре отопления!
|
Vaillant MAX контролирует наличие циркуляции электронным методом..то есть двумя датчиками НТС Иногда клиенты сольют воду с СО и пытаются несколько раз запустить котел на ГВС.Результат перегрет теплообменник (не всегда) и прославлена трубка Вентури.
romanti4ok писал: |
плавится - потому, что нет теплосьема |
Сам себе противоречишь. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
AKVA-TERM,
Паша, не напрягайся...
Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел......
Человек умничает совершенно напрасно - тем более, что тема уже решена...... |
|
romanti4ok
|
ну красавцы конечно, что поделаешь!?... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
romanti4ok,
Напрасно обижаешься, однако.... Надо бы чуть больше внимания, извините....
На первой странице темы внимательно читать не пробовал?????
И в профиле пропишись корректно для начала, а потом обижайся, законспирированный ты наш..... |
|