ESpec - мир электроники для профессионалов


газ. котел Ferroli Domiproject F-24 не запускается

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3152
стопыч
 
Сообщение #1 от 04/02/2011 20:29 цитата  

Здравствуйте. Котел Ferroli Domiproject F-24 s/n списал, но бумажку потерял, модуль DBM01, включает насос, на турбину напряжение не подается, через несколько сек моргает зеленым, насос останавливается, затем(на долю секунды) моргнет раз всеми светодиодами и всё повторяется. Розжига не происходит. И щелкает релюшкой(какой, пока не определил). Если, после запуска насоса, иммитировать разрежение в трубке пресс-та воздуха (шприцем), то насос не останавливается, но розжига все равно нет, а зеленый мигает чаще(прим. два раза в сек.). Контролирует проц наличие напряжения на турбину? Котел с трехлетнего хранения, проработал 1 день всего (вчера). Давление в СО --- 1,2. Какие цепи надо иммитировать, чтобы включить модуль на столе(у меня только модуль)? Фаза-ноль местами менял - без изменений. Сеть - 216В. на reset не реагирует, в тест(3 раза reset) не входит. 24В есть, без пульсаций. Как индицируется ошибка "ложное пламя"? зеленый должен гореть, или мигать с меньшей частотой(в отличие от частоты миганий других ошибок)?
corsar074 
Бывалый
Сообщения: 49
corsar074
 
Сообщение #2 от 05/02/2011 16:29 цитата  

Проверь плату на столе.Начинай с проверки в режиме ГВС ,а потом уже по СО.Для иммитации используй ;Датчик НТС СО и ГВС -переменник 10Ком.Пресостат-тумблер.Предохранительный СО--10Ком.Давления воды-перемычка. ГВС ( расходомер)-тумблер.Комнатный датчик-перемычка.Насос,турбину,газ клапан- контроль 220вольт.Контроль ионизации-диод. Удачи!!
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3152
стопыч
 
Сообщение #3 от 06/02/2011 08:41 цитата  

corsar074, спасибо. Котел уже вчера работает. Как включить на столе - разобрался. А когда вместо вентилятора и насоса подключил лампочку, тогда всё и стало ясно! Тестер не "прокатил"(опаздывает), а лампочка есть лампочка! Решено.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #4 от 06/02/2011 12:26 цитата  

стопыч писал:
corsar074, спасибо. ...., тогда всё и стало ясно! Решено.

не томи!
толку от этой темы на форуме если чётко не названа причина поломки?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #5 от 06/02/2011 13:04 цитата  

fogoffwar писал:
.... не названа причина поломки?
Я раньше полагал, что ты занимаешься сервисом котлов, однако.... Причина неисправности вполне очевидна.....
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #6 от 06/02/2011 14:37 цитата  

Lavrishin писал:
fogoffwar писал:
.... не названа причина поломки?
Я раньше полагал, что ты занимаешься сервисом котлов, однако.... Причина неисправности вполне очевидна.....

ну если такая постановка вопроса, то могу сказать что и я раньше полагал что занимаюсь сервисом котлов голливудская улыбка

ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 13:42

перечитал еще раз... навскидку реле турбины, но c ferroli не возился еще..
Lavrishin, намекаете, что если неисправность типичная и описана в других темах, то сотня тем с полунамёком на решимость вопроса - в дальнейшем помогут в поиске по форуму?
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3152
стопыч
 
Сообщение #7 от 06/02/2011 15:22 цитата  

Lavrishin, fogoffwar, личка.
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #8 от 06/02/2011 16:42 цитата  

стопыч, И мне заверните-будь ласка! улыбка
corsar074 
Бывалый
Сообщения: 49
corsar074
 
Сообщение #9 от 06/02/2011 22:54 цитата  

"стопыч"]И мне пожалуйста подмигивание
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3152
стопыч
 
Сообщение #10 от 07/02/2011 06:39 цитата  

corsar074, улыбка
rostevich 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #11 от 20/02/2011 01:29 цитата  

Все всё знають на нашем форуме,сам на этом спёкся но иногда проскакивать очень простые вопросы на которые отвечают сами задающие их!
Dubch 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #12 от 25/10/2011 18:56 цитата  

Такая же проблема: мигают одновременно все три индикатора, описания такой ошибки нет (((( и котел не запускается(( может напряжение недостаточное или ... помогите !!!!!!!!!!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21750
xarl
 
Сообщение #13 от 25/10/2011 19:02 цитата  

Dubch, читаем, внимательно читаем.
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
ElektroNik 
Завсегдатай
Сообщения: 547
ElektroNik
 
Сообщение #14 от 15/01/2012 00:17 цитата  

Было подобное , дело было в реле .
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #15 от 15/01/2012 00:32 цитата  

ElektroNik, Какое подобное ,что было ,какая на фик разница-у кого с кем и что было смех
Брателла 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #16 от 27/01/2012 15:56 цитата  

Если горят три индикатора и мигают, котел в режиме тестирования, обычно через 15мин. должен выйти сам или нажать на reset держать 3c.
Это причина плохой подачи газа на котел. Газ перемерзает из-за конденсата в трубе. Трубу продуть или промыть спиртом или спиртосодержащей жидкостью, потом продуть компрессором давлением 5атм. и проблема уйдет. Котел надо отключить от системы, Лучше сделает специалист с газовой службы, пригласите и будет все законно.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3152
стопыч
 
Сообщение #17 от 27/01/2012 16:22 цитата  

Брателла писал:
Если горят три индикатора и мигают

Это как? Растолкуй.
Брателла 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #18 от 27/01/2012 16:33 цитата  

При включении кола, если отсутствует газ, котел начинает тестировать себя на выявления не исправности. В данном случае неисправность может вызвать подача газа, газ подается не равномерно при перемерзании, а рывками при этом происходит срыв пламени на горелке, котел поработает так потом преходит в режим неиспраности, горит красный светодиод. Это в большие морозы если труба забита конденсатом. Всегда танцуют от печки, смотри подачу газа. А неиправности на Феролли могу выслать по мылу.
С уважением Брателла.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3152
стопыч
 
Сообщение #19 от 27/01/2012 16:41 цитата  

Брателла писал:
. А неиправности на Феролли могу выслать по мылу.
С уважением Брателла.

Коды ошибок, что-ль?
corsar074 
Бывалый
Сообщения: 49
corsar074
 
Сообщение #20 от 27/01/2012 17:15 цитата  

Брателла, Всё то что ты пишеш,справедливо при исправной плате,которая реагирует на кнопку reset ,А когда мигают все три лампочки и на кнопки не реагирует,то не поможет ни промывка спиртом ни продувка ,а при условии что по питании всё нормально и по цепи reset всё исправно , то процу пришол конец. и плату на запчасти.

Перейти: 