Автор | Сообщение |
Николай62
|
Товарищи, котел Proterm 40 plo, хозяин забыл открыть краны с котла и запустил его. Результат лопнула крайняя правая секция. Может у кого то есть из старых запасов секция??? Или где можно приобрести?
2015-12-13_08-38-03.png |
Описание: |
|
Размер файла: |
535.38 КБ |
Просмотрено: |
254 раз(а) |
|
2015-12-13_08-41-17.png |
Описание: |
|
Размер файла: |
436.66 КБ |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
|
|
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Николай62, вам думаю проще будет найти толкового аргонщика |
|
Val64
|
Николай62 писал: | , хозяин забыл открыть краны с котла и запустил его. |
Нет, это монтажник забыл , что группу безопасности надо устанавливать до отсечных кранов, как на картинке
|
|
Николай62
|
Val64, согласен! Группа безопасности должна быть установлена до кранов. Но раз уж всё произошло то винить уже кого то поздно...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 18:36
djclyde, там уже пробывали обычной сваркой с электродами по чугуну варить... От самой трещины пошли микротрещены... |
|
Val64
|
Николай62, на ютубе есть ролик сварки теплооббменника. там надо и засверлить , что бы трещина не росла, и выфрезеровать по щели, и варить небольшими участками, давая остыть, или предварительный разогрев в печи и потом так же плавное остывание. ну и электрод...
https://www.youtube.com/watch?v=1y907wRReco |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Николай62, еще повтоорюсь - аргон - а толковый сварщик знает что чугун нужно разогреть горелкой перед сваркой
и да - с использованием никелевого присадочного прутка |
|