Автор | Сообщение |
Anri
|
у данного бп выгорела дежурка, номиналы определить не возможно
основная схема на SG6105
дежурка сделана на полевом 2N60
полевик выгорел полностью, заменил все элементы, сомнения возникли только подборе реистора R47- аналогично INWIN-у
R47-48 по 390кОм, поставил вместо него также два последовательных
при включении эти резисторы обуглились,может кто сталкивался и знает номинал этого резистора, и что- то я не пойму как работает трансформатор дежурки у него дополительная развязка на UCC3818N и двух полевиках 11N60C
рад буду любому совету |
|
TE
Старший модератор
Сообщения: 10199
|
Anri, ну какая дополнительная развязка нужна трансформатору дежурного питания? UCC3818N, и два полевика 11N60C - это основной преобразователь. Полевые включены в параллель? Резистор пиши куда каким концом включен. |
|
Anri
|
TE, извини ступил просто с транса выходят дополнительно еще 3 провода транс расковырял он накрылся все обмотки в обрыве, резистор стоит с + на затвор полевика дежурки, можно ли с БП что то сделать есть запчасти от INWINа но тот 250W и у него соотвнтственно нет этой доп обмотки на это трансформаторе |
|
vitulin
|
По поводу UCC3818n и двух полевиков-- это модуль active PFC. А эти три провода с транса не что иное как запитка этого модуля
и конкретно UCC3818n. Выход с этой обмотки 18 вольт, и через стабилизатор 7812 питает UCC и всю схему. В этот модуль не лезь он стопудово рабочий. Теперь по поводу R47 он 2.2 мега. |
|
Гость
|
vitulin,с этим я разобрался, и с доп обмоткой тоже, тока вот у этого транса основная обмотка в обраве
и теперь не знаю это вообще лечится? как подобрать транс? |
|
Anri
|
|
Rus
|
С оборваными вывадами ТПИ у тебя вылетает полевик? |
|
halk
|
Зря ты транс расковырял, скорее всего сам его и оборвал где-то посмотри внимательно.
А на щет полевиков смотри импульсы на затворах(их присутствие), т.е. скорее всего
не работает генератор (ШИМ) |
|
Anri
|
halk, транс сгорел не по моей вине полевик выгорел так что в нем дыра и прямо напротив транса!
совет очень что с трансом сделать можно или в утиль бп? |
|
sergdebelow
|
у меня тоже проблема с этим блоком подарили нерабочий говорят поработал минут 10 с нуля и больше не запускается.Вот сейчас сижу схему разрисовываю разрисовал только этот блок если есть у кого схема hpc-420-302 df киньте плиз на , а вообще гдето в инете прочитал что была бракованная партия этих блоков и собирает их неизвестно кто,хотя 400ватт они держат честно.Хочется все таки его запустить вентиляторы на нем красивые,а без схемы лезть не хочется тк он навороченный все таки.кто откликнется зарвнее спасибо! |
|
Rus
|
Трансы подходят с бп FS GROOP |
|
Гость
|
на ucc3818n собран не основной преобразователь, а как я понял схема защиты от перенапряжений .Схему разрисовал наконец этого блока.Там 2 полевика в паралель стоят и по схеме шунтируют +320в если оно выше,типа стабилизатор по первичке.Я ее выкинул вообще пока Блок не запускается основной преобразователь собран на SG6105 -это шим Кто смог запустить такой блок или сталкивался напишите чего было .Спасибо заранеею |
|
remig
|
привет всем, ну что схемку здополучного БП кто-нибудь нашёл, а то от InWin не совсем подходит, у меня ещё с активным фильтром (на UCC3818), процент выода из строя этих дорогущих БП очень высок (клиенты рвут и мечут)! |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3653
|
|
remig
|
Mikkey
в принципе название не важно, главное это схема включения, да и вообще схемку бы блока питания не помешало бы
а по теории можно и тут |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3653
|
А чем типовая не устраивает? |
|
remig
|
2ALL
кто-нибудь может сказать почему в этих БП "летит" дежурка, что-бы как-то подстраховать себя от повторов. |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3653
|
Она во всех летит, от большого тока
От бросков повышенного по входу варисторы помогают, а вот от старения элементов... только переодическая профилактика |
|
remig
|
Mikkey писал: | Она во всех летит, от большого тока
От бросков повышенного по входу варисторы помогают, а вот от старения элементов... только переодическая профилактика |
дело-то в том, что блоки эти новые, так-что старения нет, да и варисторы стоят, так что где-то что-то затоилось... |
|
vitulin
|
Модуль active PFC на время откинь вообще в место него поставь перемычки. Теперь по поводу дежурки. Если постоянно
рвет, смотри обратную связь. Проверь все номиналы. А еще скорее всего крякнул ШИМ (очень здорово летят) А его найти очень трудно. Ох и намучился я с этим БП в свое время. |
|