Автор | Сообщение |
SERVER555
|
Принесли на ремонт бесперебойник smart ups 750 с не исправностью не включается . Вскрытие показала негодность АКБ ( АКБ вздулись ) Прежде чем поставить новые АКБ , прозвонил ключи на целостность , все они нормальные . Поставил АКБ бесперебойник запустился и работает нормально . Но меня насторожила статья в интернете о калибровки этого басперебойника . . Ребята , подскажите пожалуйста нужно ли делать рекалибровку или не стоит над этим замарачиваться ? |
|
Kolupalkin
Завсегдатай
Сообщения: 914
|
SERVER555 писал: | делать рекалибровку ? |
Ух,как тебя "завернуло"
Зарядить до 100,сменить дату,старт самодиагностики.
Иначе,он один хрен будет думать ,что батарейка дохлая. |
|
SERVER555
|
Kolupalkin, Извини но я не понял суть твоего написанного ... Делать ему рекалибровку или нет ? Просто для меня это не много тяжко ... Что будет если не производить рекалибровку, АКБ не вздуются ли вновь , может АКБ вышли из строя просто от старости ??? |
|
Kolupalkin
Завсегдатай
Сообщения: 914
|
SERVER555 писал: | Kolupalkin, Извини но я не понял суть твоего написанного ... |
Не,ну вроде по русски написал
Для тех кто в танке
1-зарядить до 100%
2-сменить дату замены батарейки
3-старт самодиагностики
Всё!
Всё остальное УПС сам сделает!
Даже отчёт тебе пришлёт
SERVER555 писал: | [ Что будет если не производить рекалибровку ??? |
Ладно,будь по твоему,пусть будет "рекалибровка"
Да не хрена не будет -УПС будет думать,что батарейка фиговая,ну в общем и не УПСом он будет,а сразу отрубится!
Так понятно?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 21:42
О,только заметил этот опус.
Не то,не то ты читаешь
Читай "Руководство по эксплуатации" |
|
SERVER555
|
Kolupalkin, Спасибо , буду разбираться . |
|
RXED6
|
SERVER555, ищи прогу FiX Rev 2.5.1.140 .... после напруги в сети APS Smart-UPS1500 дал сбой......по индикации указал на акб..... заменил проблема не ушла.....сделал калибровку прогой работает нормально..
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 13:38
SERVER555, если чё могу скинуть |
|