Автор | Сообщение |
gals
|
На задней панели есть option switches 4шт ..., мануала нет...,
при падении Uвх ниже 195 В переходит в режим работы от АКБ , пока Uвх не станет 220 В !
Регулировок на плате нет (ни одной) !
Схему найти не смог .( древний UPS).
На плате стоят два трансформатора (по 15-20Вт) на сеть 50Гц .
АКБ -4 по 6 Вольт . ( 27,5 В хх)
Надпись на плате APCC P/N 640-0702 .
Эксплуатировать предполагается в деревне .., по вечерам напруга падает до 165 Вольт !!
Есть вариант поставить на входе ЛАТР , это крайний случай !
Помогите ! |
|
lee
Завсегдатай
Сообщения: 643
|
Не советую этого делать, так как при работе импульсного (220В) БП от 165 вольт возможен выход из строя силовых транзисторов. Схемы нет, уровень срабатывания задается порогом на ОУ. Если полазить осциллом, можно найти этот ОУ и затем поменять уровень порога срабатывания делителем. Но лучше ЛАТР! |
|
tokar
Передовик
Сообщения: 1182
|
gals, попадался раз такой ( S-UPS 900 i ). Так у него на верхней крышке возле передней панели были расписаны значения положений дип-переключателей. Только не таблица, а как бы советы, типа: "если у вас напряжение всегда ниже 230 ... " и т.д. Но, если правильно помню, 195в - это нижний предел. |
|
gals
|
Спасибо за оперативность !
Я пробовал разные позиции SW самое нижнее получилось около 195 В .
С ЛАТР другая проблемма , если напруга пойдёт 220 В , из ЛАТР будет более 260 В ..., что будет с UPS ?
Что касаемо ИБП , у компа PB (брендовый) БП Uвх 110-240 В , мон. тоже брендовый из USA Uвх=110-240 В 50/60 Гц .!
Свичей по напруге в этих девайсах нет !
Лампочки освещения питаю от ЛАТР , сгорят..., не жалко , а вот комп питать от ЛАТР жалко ....
Подскажите , а как со схемой заряда ...,UPS ..., при низкой входной напруге ?
Странно , что этот UPS тока на 230 В рассчитан .., то-есть только для Европы !?
С уважением .
|
|
tokar
Передовик
Сообщения: 1182
|
gals, обычно смарты поддерживают три режима автотрансформации: trim, normal, boost, т.е. понижение, передача напрямую и повышение напряжения. Коли ЛАТР есть - выяснить это не сложно. Повышай (понижай) медленно до 260-270в и контролируй выход, узнаешь точки перехода и есть ли они вообще. |
|
gals
|
Мой смарт отказывается работать более 240 В , т.е. переходит в режим работы от АКБ .
Может SW типовые ...? Дайте ссылку пож. |
|
tokar
Передовик
Сообщения: 1182
|
gals, если при понижении и при повышении он сразу переходит на питание от батарей, то у него просто отсутствует реж. автотрансформатора. А "типовое SW" у АРС примерно такое: (слева-на-право)
sw4 - on - 60гц, off - 50гц
sw3 - on, sw2 - on - 160в
sw3 - on, sw2 - off - 172в
sw3 - off, sw2 - on - 184в
sw3 - off, sw2 - off - 196в
sw1 - on - no beep, off - beep
но это справедливо для Back-UPS, а не для твоего UPS |
|
gals
|
Спасибо за инфу , похоже к моему упсу это не подходит...
|
|
gals
|
Без схемы не могу понять ..как проверить зарядку .
После не продолжительной работы в автономе , заряд АКБ не растёт , индикатор в 0 ..
На выводах силового транса 18 В ампл. , гуляют импульсы слаботочные до 29 В.в цепь АКБ ...,как-то очень слабо..для 14 А/Ч ,
померял наличие импульсов заряда (на проводе к АКБ ) совсем мало (на уровне шумов) .
Как УПС продолжает работать .. |
|
gals
|
Подскажите пож. по схемотехнике :
Как изменить нижний порог включения УПС -на плате 2 транса одинаковых , выдают одинаковые напруги (около 18 В в пике ) , по п.плате заплутал , не смог найти компараторы кот. отвечают за порог верхний , нижний ( схемотехника серьёзно отличается от размещённой в обменнике ) .
Конкретно ИМС IC5: (надпись на корпусе) * M9336 LM339N * по схеме 13 вывод (выход *компаратора* ) сидит на земле !? , 10 (--) вход на земле , 11(+) вход +10 В !?
Питание подано *правильно* : ,12 земля ,3 +12 В .
Т.о. либо это не LM339N ,а М9336 -такой ИМС нет в природе , либо этот УПС собран по засекреченной технологии ....
*За державу обидно.*
С уважением. |
|
tokar
Передовик
Сообщения: 1182
|
gals, что-нибудь получилось? А то я в архиве нашёл куски схем от старых UPS, вроде похоже на твой. Отпиши, если надо - пришлю. |
|
gals
|
Естественно ничего не получилось !
Взял рабочий ( с изношенной АКБ ) smart-ups700i , у него была дохлая АКБ 24В , подключил другую АКБ ( с 50% заряда ) , он провёл тест , и пошёл заряжать посредством ключей !!!
Не могу понять , как из 14 В переменки ( на вторичной обмотке силового транса ) получают (через полевые ключи ) импульсы заряда (приличные импульсы ) !?
Вот загадка , что мешает моему (smart-ups700i ) заряжать АКБ , какие-то импульсы 27-29 В в схеме управления ключами гуляют , но заряда нет !
Смотрел осциллограммы на ключах, в рабочем упсе , там на синусоиду (исходную транса ) идет какладка импульсов работы ключей , ну и имульсы заряда на АКБ присутствуют приличные .
Схем я накачал , но моего упса там нет , в этих схемах цепи заряда -через КРЕН , ...
С уважением !
Добавлено 22-01-2005 15:03
Залез в APS BACK UPS 250 ,там всё просто , без проца, напряжения выставляются SW до 165 В, цепи заряда через КРЕН , от мелкого транса ..., и схема есть подробная , но smart-ups !? |
|
tokar
Передовик
Сообщения: 1182
|
gals, а АКБ из этого UPS хорошо проверял ? Т.е. его зарядка-разрядка на другом аппарате идет нормально? При отключенной (на горячую) батарее и подключенном вместо неё сопротивлении ~200-300ом на клеммах UPS что-нибудь присутствует (постоянка, переменка)?
Посмотри в файле, может будет полезно:
APCups.rar 438.33 КБ Скачано: 660 раз(а)
|
|
gals
|
Спасибо за файл.. Это пожалуй самый распространённый .
АКБ хорошо проверял .
Любопытное дело , эти АПС -ники , замутили...., если ставишь свежий , не очень свежий , совсем не свежий АКБ .., УПС сразу проводит тест АКБ -НАГРУЗКА !!! (грамотно !) (если нагрузку подключил )
У коллекционеров свои причуды..
Привёз сегодня s-UPS900 , исправный ..., буду анализом заниматься..!
У этих УПСов такие ключи......, в пору их пользовать как зарядные устройства -автоматы -(пулемёты))) .--налетай подешевело ..(это я о зарядных устройствах ) .
В самом деле транс причичный , ключи -тоже , процессор есть ..., подключаем комп , подключаем неизвестный АКБ и на заряд !
При стоимости АРС УПСа в 1000руб., получается очень интелектуальное зарядное ус-во .
))) |
|
tokar
Передовик
Сообщения: 1182
|
gals, успешных раскопок. С UPSом-донором наверно полегче будет, чем втёмную. |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
gals писал: | Не могу понять , как из 14 В переменки ( на вторичной обмотке силового транса ) получают (через полевые ключи ) импульсы заряда (приличные импульсы ) !?
|
В мощных полевиках, технологически, между С-И образуется диод, может через него? |
|
gals
|
Даже если там есть диод.., то получить 27.5 Вольт для заряда из 14 В переменки нереально !
14 В*1.41=18 В (без учёта падения напр. на диодах ) .
В зарядных ус-вах для 12.6 В АКБ используют транс с вых . напр. 16 Вольт переменки ! (сам промерял бренды для заряда АКБ )
Какие идеи ? |
|
tokar
Передовик
Сообщения: 1182
|
gals, заряд идёт по току, а не по напряжению. Напряжение в конце заряда ограничивается на уровне максимума для конкретной АКБ, чтоб не было перезаряда. Подцепи тестер в режиме измер.тока на пределе 10-20А в разрыв плюса (или минуса) АКБ и UPS. Смотри полярность и значение тока при подключенном и отключенном сетевом шнуре. |
|
gals
|
Вы не поняли мой вопрос !
Я не сомневаюсь , что заряд идёт , что есть ток заряда .
*Не могу понять , как из 14 В переменки ( на вторичной обмотке силового транса ) получают (через полевые ключи ) импульсы заряда (приличные импульсы ) !? *
С уважением . |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
В слепую трудно гадать, но если работает преобразователь (ключи), то в момент закрытия ключа в обмотке наводится ЭДС самоиндукции, и в результате напряжение может быть в несколько раз больше, для подавления этих выбросов и защиты ключа используют снабберы: возвращают выбросы назад в +V, возможно Вы как раз и видите эти выбросы. |
|