Добрый день
Есть проблема с УПСом. Он дает индикацию "ОНЛАЙН", но батарея через сутки такого "заряда" разряжается до состояния, когда сам УПС отключается, а внутри него слышно жужжание. Визуально - все вроде работает правильно. В чем трабл? |
|
tokar
Передовик
Сообщения: 1182
|
RusLanCk, проверь, есть-ли зарядный ток и напряжение. Т.е. на включенном упсе отсоедини АКБ и померяй напругу( есть,нет?)ю Если есть - включи последовательно с АКБ амперметр и посмотри направление протекания тока в режиме онлайн и при питании от батарей. Полярность тока должна меняться на противополжную.
Зарядка этих упсов (CS) собрана на m/s TNY255 или подобной, там и копай. Имеются и предохранители в цепи заряда, и м.сх может выдавать пачки импульсов вместо непрерывной генерации - в результате получаем недостаточное напряжение, и т.д. |
|
RusLanCk
|
Направление ток а не меняется - все время "сосет" батарею. Буду смотреть. Спасибо... |
|
RusLanCk
|
Направление ток а не меняется - все время "сосет" батарею. Буду смотреть. Спасибо... |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
На плате первым делом проверь мелкие предохранители. |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
На плате первым делом проверь мелкие предохранители. |
|
lochov
Завсегдатай
Сообщения: 511
|
По моему у них теряет емкость электролит блока зарядки |
|
lochov
Завсегдатай
Сообщения: 511
|
По моему у них теряет емкость электролит блока зарядки |
|