Попал ко мне UPS Targa FOGO650 (kb-531 ver 1.2) с не рабочей зарядкой и пробитыми силовыми транзисторами и предохранителями по 30А.
Предохранители заменил. Зарядку сделал (аккумулятор заряжается до 13.6В), силовые транзисторы FQP50N06 (их там стояло по 2 шт в каждом плече) заменил на IRF3205 (поставил по одному транзистору в плечо). Также были заменены резисторы по 10 Ом (в затворах силовых транзисторов) и транзисторы раскачки MPS2222.
Теперь UPS от сети работает нормально (напряжение на выход поступает, AVR работает), но при переходе на работу от батареи, работает от 3 до 10 секунд и начинает пищать и загораются индикаторы Fault и Overload. При "холодном старте" так же работает 3-10 секунд и начинает пищать.
куда копать, что ещё смотреть??
может схема у кого то имется на данный UPS??
Аккумулятор проверялся заменой на заведомо рабочий (результат тот же).
ток потребления от АКБ при работе от АКБ (без нагрузки) - 1А, с нагрузкой (25Вт лампочка) - 3,5А