Автор | Сообщение |
AndrewN
|
Здравствуйте!
При включении без нагрузки горит индикатор «Перегрузка» и работает звуковая сигнализация.
При изучении, было обнаружено, что при подключении ИБП к
розетке на выходах «Battery backup» появляется переменное напряжение 63В.
При включении кнопкой проходит тестирование и загорается индикатор «Перегрузка»,
напряжение на выходах «Battery backup» пропадает.
При выключении ИБП напряжение снова появляется.
Вскрыл корпус. Видимых повреждений элементов не обнаружил.
Может быть, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой.
Заранее спасибо. |
|
voodo
|
А при работе от батарей напряжение на выходах появляется? Надо определить, работает-ли преобразователь при тестировании при помощи осцилографа. |
|
AndrewN
|
voodo писал: | А при работе от батарей напряжение на выходах появляется? Надо определить, работает-ли преобразователь при тестировании при помощи осцилографа. |
В выходные проверю. А вообще, при подключении ИБП к розетке
появляется какой-то шум, причем он был с самого начала после покупки.
Такое чувство что работает какой-то преобразователь. |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
Напряжение на выходе нужно мерять с нагрузкой, а не на ХХ |
|
voodo
|
Mikkey писал: | Напряжение на выходе нужно мерять с нагрузкой, а не на ХХ |
Согласен, на форуме было о подключении в качестве нагрузки лампы накаливания 100Вт. |
|