Здравствуйте, у меня проблема с котлом Ariston UNO 24 MFFI. Котел работал, но тут соседи захотели поменять счетчик газовый и перекрыли газовый стояк, дома в это время никого не было. Прихожу - на котле горит красная лампочка ошибки системы розжига, (в этот момент не знал что газа нет) пробовал нажать кнопку (R) перезапускался но опять загоралась лампочка красная, только потом узнал что стояк перекрыт. После того как газ появился пробую включать котел та же беда, подается искра, загорается пламя, но после того как оно загорелось еще секунды 2-3 (не долго ли это) подается искра после этого пламя тухнет и выдает ту же ошибку системы розжига, чистка електродов и датчика ионизации никакого результата не дала. Подскажите в чем может быть проблема ? Заранее благодарен.
wishmaster2016 
Заглянувший
Сообщения: 3
wishmaster2016
 
Сообщение #2 от 11/01/2012 19:17 цитата  

З.Ы. Проблема решена))) Если кому интересно: проверили цепь контроля ионизации оказалось згорело сопротивление R909, его замена решила проблему (кстати оно было без видимых повреждений)
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #3 от 11/01/2012 19:18 цитата  

Значит не "згорело".
wishmaster2016 
Заглянувший
Сообщения: 3
wishmaster2016
 
Сообщение #4 от 11/01/2012 20:25 цитата  

Может и так, но в любом случае оно было неисправно =(
ElektroNik 
Завсегдатай
Сообщения: 547
ElektroNik
 
Сообщение #5 от 15/01/2012 00:27 цитата  

wishmaster2016, А оно рвется всегда без внешних видимых повреждений