Автор | Сообщение |
awow
|
мастер-ломастер писал: | awow, а та схема что дал I.Cherry, чем не устраивает? | предложенные схемки просто супер по простоте и надежности, однако не решают проблем ложного срабатывания при отклонении пламени от электродов датчика. на одной из котельных ЗЗУ с оптическим контролем задолбало постоянной подстройкой и в конечном итоге при выбросе пламени из смотрового окна накрылось. прицепили к ЛУЧу ионизац. датчик- самоделку. поплыли стандартные дефекты, о которых ранее сказал. какой выход? покупать новый комплект или клепать другой датчик. Моим шкурным интересом может только зарплата и место быть, тк контора долгов на15 лимонов имеет о покупке чего-либо желательно не заикаться |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
awow, ну, вроде вопрос уже решён, но так как народ всё равно на поиски напряг... На всякий случай выкладываю обещанный мануал на ЗЗУ со схемами и описанием работы и настройки. Кстати, они и с датчиками ионизации работают (на выбор - или оптический, или ионизационный - читай мануал). Схема, как я уже писал, простая (не обращай внимания на размер архива - я мануал целиком закинул... Чтобы больше все архивы не перерывать), но вполне надёжная - у нас лет 15 отработали эти девайсы. Где-то ещё были наработки по переделке схемы сигнализаторов горения этих девайсов на ОУ (было желание запихнуть всю схему в корпус оптического датчика пламени, тем более, что в связи с намного более высоким входным сопротивлением первого каскада на ОУ, ёмкости фильтра 50 Гц можно намного уменьшить). Работа встала меньше, чем на половине - новые ЗЗУ приобрели, но если надо - могу поискать.
В общем, юзай, если понравится... Если что - стучи в личку.
ДОБАВЛЕНО: 16:03:2008:
Кстати, насчёт "Газовых котлов" - тему могу перенести и я, только имеет ли смысл ? "Сделай сам" - здесь, а в "Котлах" - траблы с серийным оборудованием... Впрочем, смотрите сами... Если что - личка работает. С такой постановкой вопроса - вроде и здесь в тему, и там тема не левая...
ZZU.rar 6.32 МБ Скачано: 2952 раз(а)
|
|
awow
|
-20 dB писал: | awow, ну, вроде вопрос уже решён, |
Просто, надежно и технологично как советский трактор (это о схеме), спасибо от лица всех КИПовцев с периферии. Устраивает на все 100%. Может тему пока не закрывать, вдруг у кого-то еще нечто подобное есть и инфой поделиться захочет?! |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
Цитата: | технологично как советский трактор |
Почему "как"? Это и есть именно советский и почти трактор. Сейчас эту схему в некоторых модификациях датчиков непосредственно в оптический датчик и запихали - что в своё время я хотел сделать своими руками.
Цитата: | Может тему пока не закрывать, вдруг у кого-то еще нечто подобное есть и инфой поделиться захочет?! |
А темы в основном никто и не закрывает. Я закрою, только если в теме война не по правилам начнётся, или ты можешь дописать "Решено" в названии темы (хотя в последнем случае тема и считается решённой - она всё равно не закрывается, вдруг у кого-то появятся поправки, дополнения, или схожие с поставленным вопросы? Да и у тебя по ходу сборки/отладки вопросы возникнуть ещё могут, а может - модернизации появятся).
Кстати, насчет модернизаций. Там в общей схеме, которая с номиналами, уже одна модернизация отражена - в ключевом каскаде замена КТ361 на КТ814. Реле при этом можно заменить на сильноточное промежуточное, например, РЭК-28 (на 24 В постоянки), соответственно подобрав сопротивление R24 до устойчивого срабатывания - в ряде случаев (например, при управлении пускателями или непосредственно клапанами) это позволяет обойтись без внешнего промежуточного реле.
Ещё надо упомянуть - от излучения пламени часто перегревается и выходит из строя фотодатчик. Проблему решали установкой между "глазком" топки и фотодатчиком "светофильтра" ("экрана") из обычного оконного стекла 3 мм в два слоя. Чтобы стекло не полопалось от неравномерного нагрева, его нарезали полосками шириной по 1,5 см и вставляли в рамку (два стекла с взаимно поперечной нарезкой полосок). Впрочем, это - так, для полноты информации... (© мой, но рацпредложение ушло под сукно, где с успехом и померло. Так что - идею дарю, может у кого то рацуха прокатит).
С датчиком ионизации мы не работали. |
|
itar
|
Схема отличная.
Но для чайников, слишком большая.
На ОУ была ,бы проще.
Нет так, нет.
И за эту спасибо.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 15:48
Чайник.
Это я себя имел ввиду. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
itar, если это про ту схему на ОУ, про которую я писал выше - то насчёт "проще" - я бы не сказал... Количество деталей примерно то же, и даже, пожалуй, больше. Принцип построения - полностью содран с оригинала. Создавалась наработка только с целью уменьшения габаритов для расположения основной схемы (входной фильтр и усилитель) в корпусе фотодатчика (за счёт уменьшения ёмкостей заградительного фильтра низкой частоты - в оригинале использованы 3 конденсатора К73-11 на 2,2 мкф, которые запихнуть в корпус фотодатчика просто невозможно, + сдвоенный резистор СП-III, который как раз в одиночку занял бы весь свободный объём). При этом подключение датчика предполагалось организовать по трёхпроводной схеме (питание 24 В от внешнего БП, и токовый выход 0...5 мА - для контроля пламени также внешним миллиамперметром с встроенным пороговым устройством).
Так что, если речь идёт только об уменьшении сложности, опираться на эту разработку смысла не имеет - выше в теме есть более простые схемы. |
|
GROHOT
|
|
KnyaZb
|
I.Cherry
Разъясни пожалуйста по первой схеме, какие лучше брать диоды и стабилитрон, и какое нужно реле. А что если использовать в схеме малое напряжение питания от блока (а то боюсь во время ремонта будет долбить ) Это возможно? |
|
rafaell
|
А как быть с проточными водонагревателями, у них питание модуля 1.5 .... 3 вольт? Можно переделать схемку под это напряжение? |
|
alex80857
|
Собрал схему выложенную I.Cherry работает нормально, одна проблема - при замыкании на землю контрольного электрода схема не отрабатывает отсутствие пламени. Как решить? |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
никак.. сделать так чтоб не плавилось и не позволять замыкать на землю.. |
|
alex80857
|
Замыкать при определенных обстоятельствах может все что угодно, попробую собрать какую-нибудь релейную блокировку, благо в БУРСЕ лишних реле в достатке. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
в БУРСЕ те же яйца. |
|
alex80857
|
Задача стояла состыковать эту схему с БУРСОм, проблема была даже не в том, что схема не отрабатывает КЗ на землю, а начинает трещать реле, сегодня влепил на вход схемы диод пламя видит, отсутствие его тоже, замыкание на землю игнорирует да и хрен с ним, в этой шараге один рукодельник наставил тумблера с диодами на все котлы, ни о каком контроле пламени там речь и не шла. За схему спасибо. |
|
pectoral
|
|
rafaell
|
Его я и использовал, не очень понравилась. Собирал схему поджига + газ контроль для проточного водонагревателя.....
ГАЗОВА~1.rar 6.34 КБ Скачано: 1826 раз(а)
|
|
Alex Pol
|
|
teakettle
|
Уважаемый I.Cherry, нельзя ли указать на Вашей первой схеме типы всех элементов. Надо сделать платку, а т.к. не разбираюсь в элементной базе- всё из гугля.
Заранее и премного.
ПыСы: а может и платка есть? |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
teakettle писал: | Уважаемый I.Cherry, нельзя ли указать на Вашей первой схеме типы всех элементов. Надо сделать платку, а т.к. не разбираюсь в элементной базе- всё из гугля.
Заранее и премного.
ПыСы: а может и платка есть? | Для начала скажу вам так - я уже лет пять-шесть этим не занимаюсь - есть другая тема в электронике - где я и работаю...Я уже давно не имею дела с "контролем пламени" - это для того , чтоб вы держали себя "молодцом".
..иду смотреть ту схему..
вот она. см. вложение.
Цитата: | нельзя ли указать на Вашей первой схеме типы всех элементов |
там все есть.. чего вам еще не хватает? все работает - промышленная частота - 50Гц.
Возьмите другие транзисторы ..если "отечественных" уже нет.. и вперед.. схема рабочая.. даже если кувалдой на коленке состряпаете - работать будет.
У меня к вам щас предложение - не задавайте больше глупых вопросов. На схеме есть все для того, чтоб человек, который хоть на 20% имея дело с теплотехникой + электроникой..т.е - КИПовец-алкаш сможет вам все сделать без лишних вопросов.
|
|
teakettle
|
Как жаль, что из "киповец-алкаш", ко мне более-менее подходит лишь вторая часть...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 01:03
Всем спасибо. FIN. |
|