Автор | Сообщение |
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
Защита как бы была в виде двух паралельно включенных предохранителей перед транзисторами, но предохранители лопнули
Перед частотником был защитный выключатель C16, выбивало. |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
Автоматический выключатель с характеристикой С для защиты частотника - как мертвому припарка,их используют для защиты таких нагрузок как лампочки и нагреватели,точнее активных нагрузок с превышением стартового тока примерно в 10 раз от номинального.Характеристика В - примерно 5 раз,D-15, более подробно по нагрузочным характеристикам можно почитать литературу. Для защиты полупроводников есть автоматы с характеристикой К,честно сказать,я таких в живую не видел,да и на практике,автоматический выключатель с соответствием гарантированным характеристикам встречаются в 30-ти % случаев, остальные имеют значительные отклонения.Поэтому с частотниками применяют плавкие предохранители.Такое решение дает выигрыш в надежности защиты и обеспечении видимого разрыва при проведении работ по обслуживанию приводов.Частотные преобразователи обеспечивают плавный пуск двигателя,что избавляет от пусковых токов,также имеют встроенную схему плавного заряда емкости выпрямителя - тоже избавляет от бросков тока в цепи,а внутренние электронные защиты двигателя отвечают за сам двигатель.При этом частотный преобразователь выбирается из расчета параметров двигателя для обеспечения требуемого выходного тока,возможно с небольшим запасом, и настраивается под этот двигатель,причем настройке подлежат в первую очередь функции защиты.Их настройка зависит от конкретных условий работы привода.Если по каким либо причинам частотник не среагировал по защите двигателя,то срабатывает защита перед частотником,и чем быстрее она сработает - тем меньше вероятность выхода из строя самого частотника.
Какие параметры двигателей,мощность,КПД,cos f ? Что за частотники?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 15:04
И боюсь,что в частотнике стрельнули не предохранители,а варисторыКакое напряжение в сети у вас? |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
Защиты частотников по входу как таковой вообще нет, повесили на один автомат два ПЧ и будьте здоровы. Этот автомат поставили просто как выключатель нагрузки.
Еще присутствует неприятный момент, это отсутствие защитного заземления, в крайнем случае на схеме это должно обозначаться не просто как нейтраль, а как глухозаземленная нейтраль, PEN. Видать народец,который рисовал схему уж совсем корнями врос в старину. Я не говорю,что схема не работоспособна,но с частотниками сразу видно,что народ не знаком, иначе объяснить наличие реле тепловой защиты двигателя после частотника мне трудно,оно там не сыграет никакой роли. |
|
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
kapral_82 писал: |
И боюсь,что в частотнике стрельнули не предохранители,а варисторы |
Смотри: плюс выпрямителя -> сгоревший предохранитель -> контакты силового реле -> конденсаторы и транзисторы.
Потом еще проверю - отпишусь. |
|
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
Хотя, возможно это низкоомные резисторы ограничивающие ток заряда конденсатора. |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
Тогда скорее всего термисторы.
Что с характеристиками двигателей и частотников? |
|
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
Двигатель БУ без шильдика, примерно киловатт мощности. Я устанавливал в частотнике предел тока на уровне 3А. Точно не помню, чтоб не уходил в ошибку при запуске.
А собственно, для чего эти данные? Просто случилось КЗ на корпус. Сейчас КЗ проводник в кембрике и двигатель снова работает. Чатотник, если не ошибаюсь 2,2 кВт по виду. Сейчас его нет под рукой. |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
Данные для того,чтобы посчитать защиту.Вообще,если есть интерес,могу подготовить вариант управления котлом. |
|
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
Я сегодня побыл в роле истопника, пробовали запускать на полную мощность и надо было держать приличный градус пара. Выявил все свойства горения лузги и работы котла в целом. Методы поддержания рационального горения. Выводил на запредельные режимы, даже в один момент превратил цех в баню, подорвало защитный клапан.
Теперь по программированию контроллера котла мне все ясно.
Сейчас котлу нужен оператор, чтоб котел выдавал требуемые характеристики пара для наших нужд, электронника по идее должна полностью исключить постоянное присутствие оператора. |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
Ну дак,крутите руководство |
|
NEON
Завсегдатай
Сообщения: 427
|
Cлесарь писал: | Если засыпать сверху, легкая лузга будет вылетать в дымосос. |
Вообще то решение данного вопроса существует уже в промышленных масштабах.
Топливо подаётся ветродуйкуйкой прямо в зону горения. Правда видел подобный аппарат при работе на опилках, но думаю что лузга будет лететь не хуже. |
|
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
Спсибо! Надо подумать о воздушной подаче, только пока незнаю как это будет выглядеть для котла масштабом для частного дома. Для промышленного, шнек вполне справляется.
Для переделки промышленного котла, во всеми датчиками все вроде понятно, только немного не нравится датчик уровня горячей жидкости на электродах. Может есть поинтересней варианты? Мож какой датчик с сантиметровым фиксированием уровня жидкости в котле? |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
А чем электродные не нравятся?Их гораздо надежнее использовать с т.н. Level Monitoring Relay,к примеру Siemens 3UG4501 и подобными,есть вибрационные датчики уровня - правда дороговатые, ультразвуковые, но они не подходят.Есть датчики оптические,ставятся на отводную прозрачную трубку - но они для малых уровней,иначе трубка сильно длинная нужна.Есть и попроще - поплавковые,в соответствующем исполнении. |
|
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
Сомнительно электродные. Я конечно сделаю оптроны для развязки датчика уровня и основной схемы, но мало ли какой импульс. Неизвестно какой проводимости будут подвозить воду, хотя можно программно-схематически реалировать коррекцию датчика под проводимость жидкости.
Электродные не позволяют контролировать уровень с сантиметровой точностью, мне это необходимо для наглядности отображения уровня на индикаторе. Возможно захочу измеряя уровень, считать расход жидкости. |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
с сантиметровой точность - только поплавковый или оптический накладной |
|
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
Для поплавкового проблема, давление в сосуде 1 бар, температура 100 гр..
Для оптического, смотровое стекло покрыто взвешенной ржавчиной, глазами плохо видно. Нужна очень высокая надежность датчика, угроза серьезной аварии если уровень неконтролируемо поднимится или понизится.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 22:20
Я могу поместить поплавок в измерительную трубку D60 L300, сообщающийся сосуд, сверху трубки приделать какой-нить герметичный датчик расстояния до поплавка, если такой существует, мож ультразвуковой. Рабочий уровень в диапазоне 150 ... 200 мм от датчика до поплавка |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
сделать сообщающийся сосуд из немагнитного материала, в него поместить поплавок с магнитом, снаружи разместить линейку герконов. Ультразвук не будет работать при таком давлении и температуре,да и стоит очень неприличных денег.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 20:51
На чем думаете автоматику делать? |
|
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
Немагнитный материал, это наверное пластиковая труба D60 для систем отопления? Хороший вариант! Только мне видится что герконы хорошо срабатывают когда находятся внутри поплавка.
Такая конструкция:
Возможно надо варить трубку в трубке и бублик поплавок на внутренней трубке. Герконы внутри трубки. |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
с давлением кстати не напутали в 1 бар? |
|
Cлесарь
Завсегдатай
Сообщения: 457
|
kapral_82 писал: |
На чем думаете автоматику делать? |
На каком-нить PIC18 контроллере и выводом информации на 20х4 знакосинтезирующий дисплей.
Датчик темп. выходных газов горения
Датчик темп. перегретого пара на выходе пароперегревателя
Датчик уровня в котле
Датчик давления пара
Датчик наличия запаса топлива
Относительно данных датчиков будут программно регулироваться обороты двигателей дымососа и топливного шнека, включаться подкачка, срабатывать сигнализация.
Мне главное чтоб котел автоматически держал заданную температуру, например 140 гр. в независимости от степени расхода пара и прочих условий.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 23:05
kapral_82 писал: | с давлением кстати не напутали в 1 бар? |
Не напутал. А что? |
|