Автор | Сообщение |
quazatron
Фанат форума
Сообщения: 5717
|
Есть бесперебойник, для котла отопления. В ремонт принесли. Я отремонтировал, цепи зарядки не нашел. Ее нет, 100%. Батарея - внешняя. Хочу присобачить блок питания 12 вольт (для LED освещения в возможностью ADJ, недорогой), для зарядки аккумулятора. По схеме стабилизации тока/напряжения. Какое ставить буферное напряжение? 14,4V? И еще вопрос. Вентилятор охлаждающий трансформатор ИБП стоит, 12VDC. В трансформатор идут два провода. Нормальное состояние - разомкнуто. Насколько реально, что это термореле на замыкание? |
|
zuboka
Передовик
Сообщения: 1024
|
Цепь зарядки должна быть, раз это бесперебойник ...
Хотя бы простецкая
|
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
quazatron писал: | И еще вопрос. Вентилятор охлаждающий трансформатор ИБП стоит, 12VDC. В трансформатор идут два провода. Нормальное состояние - разомкнуто. Насколько реально, что это термореле на замыкание? |
Нагрей термореле "лампочкой Ильича" и посмотри, замкнётся или нет.... |
|
quazatron
Фанат форума
Сообщения: 5717
|
RomanRB, я могу паяльной станцией нагреть, но может кто знает, чем греть зря?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:55
zuboka, там у трансформатора (50 Гц), две обмотки. Одна на положительное, а другая на отрицательное. Близко даже по амплитудному значению на зарядник не идет. Пытались зарядить "автомобильным" (тиристорным), да там напряжение холостого хода аж 28 вольт. Сожгли схему.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:56
RomanRB, так термореле то в трансформаторе. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
quazatron писал: | RomanRB, я могу паяльной станцией нагреть, но может кто знает, чем греть зря? |
Можешь...
Но можешь и спалить термореле. Там температура срабатывания не более 40-45 гр.
Цитата: | RomanRB, так термореле то в трансформаторе. |
Оно там стоит (или должно стоять) ближе к внешним обмоткам. Т.е. ближе к внешней стороне транса. |
|
quazatron
Фанат форума
Сообщения: 5717
|
RomanRB, ладно, завтра прогрею. А насчет буферного напряжения, какое ставить? |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
quazatron писал: | RomanRB, ладно, завтра прогрею. А насчет буферного напряжения, какое ставить? |
13,5 должно хватить... |
|
quazatron
Фанат форума
Сообщения: 5717
|
На батареи написано 14,4-15V |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
quazatron, Ты определись, какой у тебя режим заряда: Буферный или циклический...
Если циклический, т.е. вкл-выкл. от основного источника-то да 14-15вольт. |
|
toto
Передовик
Сообщения: 2539
|
quazatron, на батарее написано 13,5-13,8В. в трансформаторе термоконтакт, но у нас их ставили градусов на 80.
|
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
toto, 80-многовато. Согласен на 60. И то, как то много.... |
|
II3II
Передовик
Сообщения: 1028
|
quazatron, не совсем правильно использовать такой вариант зарядки. Если аккумулятор постоянно подключен к нагрузке, но в то же время требуется подзарядка... подойдёт метод плавающего заряда. Чего произойдёт с вашим ЗУ, если аккумулятор начнёт работать на UPS? |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7300
|
Странный какой-то ИБП названия нет, производитель неизвестен, зарядки нет.... мож он и не ИБП а просто dc-ac преобразователь? |
|
quazatron
Фанат форума
Сообщения: 5717
|
БЕЗЫМЯННЫЙ, RUCELF (R) IPI-400 |
|
toto
Передовик
Сообщения: 2539
|
RomanRB, меня тож удивило - может поэтому их где-то с килограмм остался :-) выкинуть хотели, я пригрел. но хоть убей не придумаю куда их пристроить - 80 градусов много.
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2017
беру свои слова обратно :-) датчик скорей магнитный:
"При переключении питания от батареи вентиль включается и работает до тех пор пока аккум не разрядиться((((, хотя никакого перегрева нет."
Время зарядки - 9 час. и кто её заряжает?
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2017
quazatron, RUCELF IPI-400 или RUCELF UPI-400? |
|
zuboka
Передовик
Сообщения: 1024
|
Кстати да,..., что будет с зарядным при включении от АКБ? ....
все таки должен быть заряд у этого УПС....на то он и УПС.. |
|
quazatron
Фанат форума
Сообщения: 5717
|
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
toto писал: | RomanRB, меня тож удивило - может поэтому их где-то с килограмм остался :-) выкинуть хотели, я пригрел. но хоть убей не придумаю куда их пристроить - 80 градусов много.
|
Есть вариант-использовать как аварийные.
quazatron писал: | zuboka, точно, UPI |
Чего ты людям "голову кружишь"?
Дай уже фото твоего "чудо-UPSа".
Тут народ разберётся, что по чём...
А то поиск выдаёт полноценный UPS со встроенной батареей, индюком и прочими излишествами.
Хотя я такие UPS-ы, всерьёз не воспринимаю...
Вот настоящие:
http://www.socomec.com/UPS-products-pictures_en.html |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7300
|
RomanRB, меня как-то попросили посмотреть в одной конторе UPSы Shneider electric MGE GALAHY 7000. Вот эт настоящие |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | RomanRB, меня как-то попросили посмотреть в одной конторе UPSы Shneider electric MGE GALAHY 7000. Вот эт настоящие |
Про Shneider- вопросов нет. Хорошее оборудование.
И направлений много. Не только энергетика...
А Socomec-это контора, которая специализируется только на системах электропитания IT-устройств. |
|