ESpec - мир электроники для профессионалов


Vitopend 100-W, WH1B Периодически уходит в аварию(решено)

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #21 от 24/12/2011 23:24 цитата  

А что именно посмотреть?
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #22 от 24/12/2011 23:33 цитата  

k_dron писал:
А что именно посмотреть?

посмотреть насколько твоя самоделка соответствует рекомендациям производителя...
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #23 от 25/12/2011 00:57 цитата  

А как, по-вашему ,в данном месте дома (то есть в центре) можно установить котел в соответствии рекомендаций производителя.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #24 от 25/12/2011 02:02 цитата  

в рекомендациях вполне достаточно вариантов
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #25 от 25/12/2011 12:41 цитата  

fogoffwar писал:
в рекомендациях вполне достаточно вариантов

Плиз, ссылку на рекомендации, если можно.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #26 от 25/12/2011 13:29 цитата  

инструкция по монтажу, стр. 8-13

http://www.thermoconsult.ru/techlib/Viessmann/Vitopend/100-W%20WH1B/MA_SA_rlu_5599_842_03-2007_Export.pdf

И диафрагмочки разные в комплекте к котлу тоже шли.

Не говорю, что Вы что-то сделали не так, но лучше проверить все-таки.. Инструкции иногда все-таки полезно читать - до некоторых мелочей самостоятельно не всегда додумаешься..
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #27 от 25/12/2011 17:20 цитата  

Спасибо, буду курить инструкцию.
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #28 от 26/12/2011 13:03 цитата  

В инструкции похожий вариант дымохода есть, правда не все параметры совпадают с моими.
Но , котел работает пока без проблем.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #29 от 26/12/2011 15:05 цитата  

а диафрагмочку согласно инструкции устанавливали?
Она ставится (и подбирается) не только для стабильного, но еще и для качественного (экономного) сгорания газовоздушной смеси.
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #30 от 26/12/2011 23:30 цитата  

fogoffwar писал:
а диафрагмочку согласно инструкции устанавливали?
Она ставится (и подбирается) не только для стабильного, но еще и для качественного (экономного) сгорания газовоздушной смеси.

Нет, пока. Чтобы установить диафрагму мне надо заменить трубу на 80, а ее у меня пока нет. Сейчас стоит на 60.
Посмотрю по расходу газа . Можно как то проверить качество газовоздушной смеси?
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #31 от 27/12/2011 00:33 цитата  

газоанализатором (20 тыщ грн)
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #32 от 28/12/2011 00:47 цитата  

k_dron, Вы сами столько несоответствий нашли в монтаже дымохода. Не стоит в следующий раз удивляться и задавать вопросы до устранения несоответствий с рекомендациями производителя.
То что котел работает пока без сбоев это исключение из правил!
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #33 от 28/12/2011 21:26 цитата  

AKVA-TERM писал:
k_dron, Вы сами столько несоответствий нашли в монтаже дымохода. Не стоит в следующий раз удивляться и задавать вопросы до устранения несоответствий с рекомендациями производителя.
То что котел работает пока без сбоев это исключение из правил!